关于排水横管水力计算的问题
hdc97
hdc97 Lv.2
2019年03月26日 14:59:27
只看楼主

规范上只规定了不同管径所对应的坡度和最大设计充满度,假设全选最大值如0.5的话,那根据《建筑给水排水设计规范》4.4.7:排水横管水力计算v=1/n*R^(2/3)*I^(1/2)。当充满度=0.5时,水力半径R=D/4,即v=1/n*(D/4)^(2/3)*I^(1/2),这样的话v岂不是与管径D成正比了?  还有一个就是《建筑给水排水设计规范》4.4.7:q=A*v ,用此公式反推管径的话,设为D1,那实际选择的管径(也就是水力计算中的计算管径)是应该要大于D1的是吗?(如果是的话,那如此一来岂不是D就很大了)

规范上只规定了不同管径所对应的坡度和最大设计充满度,假设全选最大值如0.5的话,那根据《建筑给水排水设计规范》4.4.7:排水横管水力计算v=1/n*R^(2/3)*I^(1/2)。当充满度=0.5时,水力半径R=D/4,即v=1/n*(D/4)^(2/3)*I^(1/2),这样的话v岂不是与管径D成正比了? 

还有一个就是《建筑给水排水设计规范》4.4.7:q=A*v ,用此公式反推管径的话,设为D1,那实际选择的管径(也就是水力计算中的计算管径)是应该要大于D1的是吗?(如果是的话,那如此一来岂不是D就很大了)15535834891147253374.png15535835058620487670.png


表达有些混乱,麻烦各位了。

免费打赏
qq_1595304929595
2020年07月21日 12:18:30
1楼

管径大了,最小坡度会变小,且坡度可以自己设置调整。故速度不一定正比于管径。

回复
wwj-gpszx
2019年03月26日 18:17:41
1楼
V与D的高次幂(2/3次方)成正比,所以只能说成正相关

hdc97

准确来说是正相关,可是这也违背常理呀。。管径越大流速还越大了?

回复