供电公司进住户的电源线只有两根线,没有接地线
金子123456
金子123456 Lv.12
2018年12月11日 09:40:48
来自于继电保护
只看楼主

最近老旧小区改造,供电公司进住户的电源线只有两根线,没有接地线,而原有建筑有接地线,没有接,有什么危害

最近老旧小区改造,供电公司进住户的电源线只有两根线,没有接地线,而原有建筑有接地线,没有接,有什么危害
人梦
2020年07月01日 14:31:14
1楼

需要另做接地,参考做接地的相关规范

回复
漂泊工程人
2020年04月12日 07:40:31
1楼

这种情况很难笼统的说对错,供电部门进户线,在电表箱之前确实有三相四线或单相两线进户的情况,但那个是需要在电表箱端做重复接地的,而从电表箱至户内配电箱这一段,肯定就应该是三相五线或单相三线了,也就是说要带保护接地线了,现如今农村供电还是采用的三相四线配电、单相两线进户的方式,用户自行设置保护接地装置。看你的说法原有建筑有接地线而未接,这个肯定会有危害,也就是说所有的家用电器都缺少接地保护,如果电器设备老化的话,就会有触电的危险

回复
cof1557210912604
2019年05月21日 11:20:18
1楼
规范没有提农村和城市有区别,别说没问题,还是按施工规范施工吧
回复
zsh011698
2018年12月11日 15:10:11
1楼
农村用电也只有两根线进户,用电安全没有问题;只是不符合现在新的规范罢了。放心使用好了,我这里进户虽然是三根线,实际上只有了两根线,多余的那根线都没用。谁的家用电器外壳再次接零接地咯,太麻烦还浪费电线费钱费人工。
回复

相关推荐

APP内打开