恒温恒湿空调机组和非恒温恒湿机组的变换求指导
ikaruszeng
ikaruszeng Lv.4
2018年04月09日 14:06:37
只看楼主

我近期在设计一个无尘车间地点在湖南,面积在240平方,按照设计要求风量是27000立方每小时,冷量200w每平方,现在设计的风柜是48k的制冷量,客户改要求后是恒温恒湿,加8000新风量,那么这个风柜制冷量和制热量要放到多少?还有一间无尘房面积在650平方,按设计一个风柜是60KW30000立方风量,一个风柜是70KW36000风量,要设计成恒温恒湿的风柜,要怎么改呢?求指导

我近期在设计一个无尘车间地点在湖南,面积在240平方,按照设计要求风量是27000立方每小时,冷量200w每平方,现在设计的风柜是48k的制冷量,客户改要求后是恒温恒湿,加8000新风量,那么这个风柜制冷量和制热量要放到多少?还有一间无尘房面积在650平方,按设计一个风柜是60KW30000立方风量,一个风柜是70KW36000风量,要设计成恒温恒湿的风柜,要怎么改呢?求指导
冰河伊
2018年09月25日 15:11:58
1楼
单位冷量为200,这个设计依据是什么?,如果200都是估计的,鬼知道需要放多少的量!真的不是跟你杠,恒定湿度的再热量是很大的。