关于消防水泵吸水管布置问题
co1472453567453
2017年11月07日 16:56:52
只看楼主

目前手上一个泵房设计,占地有限,管道布置很紧张,只能刚好满足规范要求,问下水泵吸水管布置如图是否满足规范图集要求。参考04S204 P11和最新的15S909 P22的图示意思是要每格(座)有2个吸水管,且每格(座)水池要和A、B组水泵都能连接,上边这个布置算是满足了吧

目前手上一个泵房设计,占地有限,管道布置很紧张,只能刚好满足规范要求,问下水泵吸水管布置如图是否满足规范图集要求。
参考04S204 P11和最新的15S909 P22的图示意思是要每格(座)有2个吸水管,且每格(座)水池要和A、B组水泵都能连接,上边这个布置算是满足了吧
mo默m
2019年02月18日 11:09:57
1楼

初一看感觉不行,,,细看 没问题。不管哪个点坏了 检修时消防水泵和喷淋泵都有一个能吸水工作


回复
wxwangw123
2018年11月16日 22:55:34
1楼
不行,这样做得把喷淋水泵1的位置与消防水泵2的位置对换!
回复

相关推荐

APP内打开