高层中的空调柜和线条,在钢筋抽样和土建算量中怎么定义算量?
aold56928
aold56928 Lv.2
2020年08月07日 14:08:50
只看楼主

问题补充:如题,在钢筋抽样中,空调柜我按上下两层板和剪力墙定义,但是后期导入到土建算量中发现了一个问题,就是如果我在定义的剪力墙位置有外墙(砌体墙),标高需要修改才能绘制砌体墙,而且布置外墙面装修只能到砌体墙底标高到砌体墙顶标高,没有包含空调柜的剪力墙范围,而且线条的外墙面装修工程量都没办法计算。像空调柜、线条这样的构件,是不是应该在钢筋抽样中按单构件输入钢筋,在土建算量软件中重新定义绘制会比较好呢?请教各位大神,你们是怎么定义绘制的呢?

问题补充:如题,在钢筋抽样中,空调柜我按上下两层板和剪力墙定义,但是后期导入到土建算量中发现了一个问题,就是如果我在定义的剪力墙位置有外墙(砌体墙),标高需要修改才能绘制砌体墙,而且布置外墙面装修只能到砌体墙底标高到砌体墙顶标高,没有包含空调柜的剪力墙范围,而且线条的外墙面装修工程量都没办法计算。像空调柜、线条这样的构件,是不是应该在钢筋抽样中按单构件输入钢筋,在土建算量软件中重新定义绘制会比较好呢?请教各位大神,你们是怎么定义绘制的呢?
免费打赏
hncw96931
2020年08月07日 14:13:41
1楼
答:钢筋与土建的套法是有冲突的,不可兼容的。不可能算钢筋同时合符土建的套法的。例如左下角的板,钢筋算量可用自定义线,但土建就不一定能合定额的套法了,只能分开处理。