09版建水规3.2.5B,2,.........应在其引入管上设置空气间隙。19版建水规3.3.9条,2,..........应在其引入管上设置空气间隙的水箱,且应设置在防护区外。规范强调空气间隙,对水质安全当然是可靠措施。但设空气间隙,引入管没有了水压,设计中是否只能采用独立的二次供水才能满足规范要求?仅设置倒流防止器,有空气阻断功能,但没有空气间隙,显然不能满足规范要求。那么规范为什么不直接规定采用水箱二次供水,水箱进水本就要求空气间隙?规范条文的本意是什么?有人说有空气阻断器,有吗?能否满足空气间隙的要求?
09版建水规3.2.5B,2,.........应在其引入管上设置空气间隙。
19版建水规3.3.9条,2,..........应在其引入管上设置空气间隙的水箱,且应设置在防护区外。
规范强调空气间隙,对水质安全当然是可靠措施。但设空气间隙,引入管没有了水压,设计中是否只能采用独立的二次供水才能满足规范要求?
仅设置倒流防止器,有空气阻断功能,但没有空气间隙,显然不能满足规范要求。
那么规范为什么不直接规定采用水箱二次供水,水箱进水本就要求空气间隙?规范条文的本意是什么?有人说有空气阻断器,有吗?能否满足空气间隙的要求?