如图所示,1和2是单母线分段,都是3200A,TMY-4X(2(125*10)),到了图3,从发电机出来的电流只有1000A,用TMY-4X(125*10),这[样一来,就成了两根TMY-4X(125*10)经过双切箱后变成TMY-4X(2(125*10)),好像不合理,怎么解释这个问题?

如图所示,1和2是单母线分段,都是3200A,TMY-4X(2(125*10)),到了图3,从发电机出来的电流只有1000A,用TMY-4X(125*10),这[样一来,就成了两根TMY-4X(125*10)经过双切箱后变成TMY-4X(2(125*10)),好像不合理,怎么解释这个问题?15793572614686506842.jpg

co1472115255383
2020年03月06日 11:06:33
1楼

这个很正常,母排的选择是根据实际电流进行计算的,3200A断路器是分别由变压器进行供电,首先变压器能够提供这么大电流,其次负载的总负荷计算电流需要这么大,根据铜排载流量计算,所以选用TMY-4X(2(125*10))母排,但是发电机只能发出1000A的电流,根据计算4*125*10铜排完全能够承受1000A的电流,如果使用发电机,后面2段母线的负载肯定不能全开,全开负载电流过大超出发电机额定电流,会造成发电机严重压降,最终会导致发电机憋死。