如何确定镀锌钢板的耐火极限到底有没有1.0小时呢
lanniyanxin
2019年10月12日 22:10:40
来自于通风排烟
只看楼主

GB50251-2017中第4.4.8条第4款 穿越防火分区管道耐火极限不应低于1.0小时,那么请问厚度1.2mm的镀锌钢板是否满足这个耐火极限的要求呢?求正解

GB50251-2017中第4.4.8条第4款 穿越防火分区管道耐火极限不应低于1.0小时,那么请问厚度1.2mm的镀锌钢板是否满足这个耐火极限的要求呢?求正解
免费打赏
cof1622454233946
2021年05月31日 17:43:54
1楼
1.2mm厚的镀锌板矩形排烟管耐火极限极限是多少多少时间间?水平布置的排烟烟风管不在仓山吊顶内要如何才能能收到我达到耐火极限1小时?
回复
雷貘光刃
2020年02月20日 13:39:53
1楼

这是厂家的事儿吧。

回复
boyin99
2019年12月01日 16:48:43
1楼
可以外敷防火板以满足耐火极限要求。
回复
spiderzb1129
2019年11月27日 14:35:09
1楼

条文解释中有:对于管道的耐火极限的判定必须按照《通风管道耐火试验方法》GB/T 17428的测试方法,当耐火完整性和隔热性同时达到时,方能视作符合要求。

普通的钢板肯定是不行。目前有成品的排烟风管,可以让厂家出具报告。

qq_1410753563137

这是通风管道的试验方法,不适用于排烟管道。

co1464053309469

该条文说明出自《建筑防烟排烟系统技术标准》

回复