请教:关于箱变低压侧直接引出TN-S如何接线
apapapchy
apapapchy Lv.5
2019年07月09日 00:40:11
只看楼主

请教各位专家:按规范要求,箱变低压工作接地和保护接地要严格分开,保护接地沿基础周围埋设,工作接地由电缆引出5米以外埋设,两个接地网相互独立。这时候,当箱变要直接引出TN-S系统,那么在箱变低压室,PE线应该从哪引出?理论上PE线应该从中性点引出,那就应该接N排。但是箱变保护接地箱体外壳都汇集到PE排做保护接地。但是这样看起来有点乱,PE线不接PE排而接N排?

2019年07月30日 15:43:04
1楼
TN-S接地系统中,PEN线在系统接地后,分开为中性线N和保护线PE,并且N线只有在系统接地处与地线相连,其后则与地线绝缘。所以当三相不平衡时,因为N线电流较大,N线的末端会出现一定的不平衡电压。所以TN-S接地系统抵御三相不平衡的能力较差。