大家好,请教个问题,设计时630KVA变压器低压侧(GCK)出线电缆最小截面积为4mm2,现场有二级配电柜,审图中心反馈说最小截面积要不小于10mm2,不然不能满足热稳定要求。现在电柜在制作,电缆已经采购了,如何计算低压侧出线的最小截面积?如果现有的选择不满足要求,应该采取什么样的措施?是否有出了更换电缆以外的其他措施?

大家好,请教个问题,设计时630KVA变压器低压侧(GCK)出线电缆最小截面积为4mm2,现场有二级配电柜,审图中心反馈说最小截面积要不小于10mm2,不然不能满足热稳定要求。现在电柜在制作,电缆已经采购了,如何计算低压侧出线的最小截面积?如果现有的选择不满足要求,应该采取什么样的措施?是否有出了更换电缆以外的其他措施?
免费打赏
maofj
2020年12月04日 07:40:07
1楼

我们的项目设计任务书注明要求不小于16


回复
电工刀
2019年08月03日 17:08:13
1楼
同意楼上意见,估算630KVA变压器短路电流为20KA左右,

S≥(I/K)*√t    

工业与民用配电设计手册第11章P585表11-1  来计算你就会知道结果!

回复
小顽桐
2019年05月31日 16:48:46
1楼
不错的资料。。。
回复
echizenace
2019年05月31日 08:08:23
1楼
这个是经过计算过的结果
回复
自由在在的鱼
2019年05月25日 16:31:25
1楼
学习了,不错的资料。。。
回复
zhangchi2007
2019年05月25日 10:32:52
1楼
需要知道变压器的短路阻抗值和,短路电流大小,电缆材质。
回复
iverwy123
2019年05月23日 10:46:47
1楼
这个要看你电缆的长度,一般距离二级配电柜配电25m之内,最小电缆截面至少为10mm2。使用6mm2的电缆至少大于35m。二级配电柜处短路电流是低压配电柜出口处短路电流的40%~50%,变压器越大,经过干线后衰减的越大。
回复
barnes
2019年05月22日 08:59:47
1楼
如果要进行热稳定校验,起码要知道变压器的短路阻抗是多少,要想更精确,还需要知道高压侧短路电流是多少,这样才能算出低压侧短路电流,然后电缆是铜的还是铝的,电缆是什么绝缘的,这样才能算电缆的截面是否可以。