大家好,请教个问题,设计时630KVA变压器低压侧(GCK)出线电缆最小截面积为4mm2,现场有二级配电柜,审图中心反馈说最小截面积要不小于10mm2,不然不能满足热稳定要求。现在电柜在制作,电缆已经采购了,如何计算低压侧出线的最小截面积?如果现有的选择不满足要求,应该采取什么样的措施?是否有出了更换电缆以外的其他措施?
大家好,请教个问题,设计时630KVA变压器低压侧(GCK)出线电缆最小截面积为4mm2,现场有二级配电柜,审图中心反馈说最小截面积要不小于10mm2,不然不能满足热稳定要求。现在电柜在制作,电缆已经采购了,如何计算低压侧出线的最小截面积?如果现有的选择不满足要求,应该采取什么样的措施?是否有出了更换电缆以外的其他措施?
S≥(I/K)*√t
工业与民用配电设计手册第11章P585表11-1 来计算你就会知道结果!