加建夹层,植筋施工对框架柱影响
sky879
sky879 Lv.2
2019年04月09日 08:45:56
来自于建筑施工
只看楼主

自建房5层高框架结构(框架柱位置如图所示),一楼层高4.2米,现在在浇筑第三层楼板。计划在厨房位置做一个混凝土夹层3.2×5m,因为之前没有考虑,现在加建夹层想在图中涂鸦的四根柱子上打洞植入钢筋,这样夹层就可以用这四根柱做支撑了,现在考虑会对结构柱有影响吗?有影响可以怎么消除?

自建房5层高框架结构(框架柱位置如图所示),一楼层高4.2米,现在在浇筑第三层楼板。计划在厨房位置做一个混凝土夹层3.2×5m,因为之前没有考虑,现在加建夹层想在图中涂鸦的四根柱子上打洞植入钢筋,这样夹层就可以用这四根柱做支撑了,现在考虑会对结构柱有影响吗?有影响可以怎么消除?
免费打赏
wh00153069
2019年04月26日 12:49:40
1楼
不打断主筋,柱子承载力没有问题,你这个也就是柱子变成短柱了,柱子需要全高加密。基本没有问题的
回复
sky879
2019年04月10日 08:20:08
1楼
手机APP有问题,补充一下图片