屠宰场污水水量太小,格栅怎么设置,求大神支招。
盛夏里的落寞
2018年05月26日 13:49:17
只看楼主

屠宰场废水每天只有80方,按照公式计算出来的栅槽只有20cm,也太小了,还有屠宰场废水渣比较多,我选择的是两道格栅:第一道栅条宽20mm,间隙10mm,人工清渣;第二道栅条宽10mm,间隙3mm,机械清渣,合不合理?????求大神解疑。。。。。

屠宰场废水每天只有80方,按照公式计算出来的栅槽只有20cm,也太小了,还有屠宰场废水渣比较多,我选择的是两道格栅:第一道栅条宽20mm,间隙10mm,人工清渣;第二道栅条宽10mm,间隙3mm,机械清渣,合不合理?????求大神解疑。。。。。
免费打赏
qq_1562940729355
2019年10月11日 15:00:50
1楼
你不能什么都照搬设计手册啊,一般小水量的不设格栅机,但渣多的还是建议设置,格栅槽计算出来太小的话你就按照经验设个400mm~500mm宽的格栅槽,再相对应选择350~450mm宽的格栅机就可以了,格栅机可以订做的。
回复
mmgps
2018年10月09日 20:36:12
1楼
很好的建筑资料,学习了。
回复
小雨东东
2018年05月31日 17:13:25
1楼

我觉得你这个不太好,不能什么都照搬设计手册啊,一般小水量的不设格栅机,但渣多的还是建议设置,格栅槽计算出来太小的话你就按照经验设个4、500毫米宽的格栅槽,再相对应选择350~450毫米宽的格栅机就可以了。

回复
wutian2002
2018年05月30日 08:16:57
1楼

按经验不能什么都照搬设计手册啊

回复
攻城师18751
2018年05月28日 10:01:22
1楼

你不能什么都照搬设计手册啊,一般小水量的不设格栅机,但渣多的还是建议设置,格栅槽计算出来太小的话你就按照经验设个400mm~500mm宽的格栅槽,再相对应选择350~450mm宽的格栅机就可以了,格栅机可以订做的。

回复

相关推荐