屠宰场废水每天只有80方,按照公式计算出来的栅槽只有20cm,也太小了,还有屠宰场废水渣比较多,我选择的是两道格栅:第一道栅条宽20mm,间隙10mm,人工清渣;第二道栅条宽10mm,间隙3mm,机械清渣,合不合理?????求大神解疑。。。。。
屠宰场废水每天只有80方,按照公式计算出来的栅槽只有20cm,也太小了,还有屠宰场废水渣比较多,我选择的是两道格栅:第一道栅条宽20mm,间隙10mm,人工清渣;第二道栅条宽10mm,间隙3mm,机械清渣,合不合理?????求大神解疑。。。。。
我觉得你这个不太好,不能什么都照搬设计手册啊,一般小水量的不设格栅机,但渣多的还是建议设置,格栅槽计算出来太小的话你就按照经验设个4、500毫米宽的格栅槽,再相对应选择350~450毫米宽的格栅机就可以了。
你不能什么都照搬设计手册啊,一般小水量的不设格栅机,但渣多的还是建议设置,格栅槽计算出来太小的话你就按照经验设个400mm~500mm宽的格栅槽,再相对应选择350~450mm宽的格栅机就可以了,格栅机可以订做的。