现在遇到一个牛屠宰场的工程,屠宰、牛肉分割车间占地两万五千平方米,内部含有两个储藏牛肉的冷库,车间北侧是局部二层、占地两千五百平米的淋浴、更衣、会议等综合用途的建筑(与屠宰、牛肉分割车间整体为一个建筑),另外还有两个包装车间。建筑专业定为:生产的火灾危险性戊类,冷库及包装车间储存物品的火灾危险性为丙类。冷库、包装车间总占地面积约七千平米,约为整个建筑的四分之一左右,其中包装车间总面积约为一千平米。

根据冷库设计规范,冷库的穿堂应设室内消火栓。因此考虑在冷库附近设消火栓。但其他部位不知道是否应设置?
不知道有没有做过屠宰场的?谢谢。

车间.png

免费打赏
oksoft
2010年01月17日 16:50:23
2楼
没有人给意见。
顶一下,继续等。
回复
oksoft
2010年01月19日 09:28:50
3楼
屠宰场车间是否应设室内消火栓?
回复
btguy
2010年01月19日 12:30:41
4楼
作为一个建筑,好像没有局部设消火栓的吧,要设就全部设吧。
再说也花不了多少钱。
回复
shdg2011
2010年01月22日 15:30:06
5楼
同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,该厂房或防火分区内的生产火灾危险性分类应按火灾危险性较大的部分确定。当符合下述条件之一时,可按火灾危险性较小的部分确定:

1 火灾危险性较大的生产部分占本层或本防火分区面积的比例小于5%或丁、戊类厂房内的油漆工段小于10%,且发生火灾事故时不足以蔓延到其它部位或火灾危险性较大的生产部分采取了有效的防火措施;
2 丁、戊类厂房内的油漆工段,当采用封闭喷漆工艺,封闭喷漆空间内保持负压、油漆工段设置可燃气体自动报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区面积的比例小于等于20%

这样你按规范来看是不是要设消火栓就可以了。
回复
oneboys
2010年10月03日 11:14:03
6楼
:time: 不错,要全部设消防栓:lol ,防火等级为丙级。
回复