冷水泵计算扬程时因为有4根供水的立管,那负荷侧的阻力是算4根管最不利管路阻力加在一起,还是算一根
计算扬程的话,只计算出最不利环路的阻力(局部阻力+沿程阻力)+设备阻力+用户阻力,再打点富余
当然只算一根了,要是接十根,都算的话,你的扬程得选多大
严格说这个问题不严谨,当维持稳态时,四根管的阻力一定是相同的,所以只需要算一根就行。