某项目商业餐饮用烟道接入住宅排风井,风井采用砖砌加抹灰,后期商业餐饮排烟道使用后,导致风井漏烟,是否可以用砖砌烟道,尺寸及做法有什么具体要求
砖砌没有什么问题,有图集可参考,做法主要是防高温。有问题的是商业的不应该接到住宅里。烟道尺寸由暖通专业计算得出,面积有要求。
有专门的排烟道图集!自己去查一下!