剪力墙出现大偏拉,怎么处理?
欧尼先生
2018年03月01日 09:26:45
来自于砖混结构
只看楼主

请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。请问如何处理???

请问PKPM计算结果出现DPL,PL的情况,一般怎么处理?现在有两个意见1:就是不管,直接按照计算结果配筋,因为程序已经考虑了偏拉,计算结果以及放大。2:就是调模型到偏拉情况消失,但是有的情况不好调整。请问如何处理???
免费打赏
丰木沃土
2018年08月22日 11:36:20
1楼

      如果是大偏拉,说明拉力的偏心距很大,截面受力除拉应力外还有压应力,这与梁截面受力和偏心受压截面受理情况类似,目前规范没有对此作特别的限制和规定。但是,对小偏心受拉情况就不一样:小偏心受拉全截面都是拉应力,规范规定,部分框支剪力墙结构的落地墙不应出现小偏心受拉;双肢剪力墙的墙肢不宜出现小偏心受拉,如果出现任一墙肢为偏心受拉,则另一墙肢的剪力和弯矩设计值应增大25%。

       在PKPM计算结果中墙肢如果出现PL,需审核是否是双肢墙,如果是,则应定义墙肢为双肢墙重新计算,根据其结果配筋,如果不是,则直接根据计算配筋;如果出现XPL,需审核是否是框支剪力墙结构的落地墙,如果是则应调整结构布置消除此结果,如果不是,可直接按计算配筋。注意:对受拉钢筋接长的连接不能采取搭接。

mfj523129

对小偏拉钢筋连接不能采取搭接。混凝土规范第8.4.2条 。大偏拉呢

mfj523129

对受拉钢筋接长的连接不能采取搭接。找到条文了,混凝土规范第8.4.2条

回复
baqibulou
2018年03月01日 14:27:20
1楼


你是大震下受拉?小震下不应该有受拉的。如果受拉就要小心分析,看看拉应力的大小,要加强配筋。因为小震小受拉,大震下一定受拉,受拉部分是最先破坏的,要加强配筋来抵抗拉应力。

回复
清风22号
2018年03月01日 13:27:41
1楼


PKPM并没有自动考虑偏拉,它只是给设计人员一个提示,要人为返回定义为双肢墙

回复
蒸し煮排骨
2018年03月01日 11:49:23
1楼


剪力墙的拉力是连梁传来的,减小连梁刚度应该对减小拉力有好处。或者调整楼面梁布置,尽量让剪力墙承担更多荷载抵消拉力