框架结构位移角偏大
蒸し煮排骨
2018年02月22日 10:44:53
只看楼主

我用satwe算了个办公楼(框架结构),结果算出来位移角偏大(底层的最大位移角为1/451),抗震规范规定框架结构的最大位移角不得大于1/550,请问应该做哪些调整?非常感谢

我用satwe算了个办公楼(框架结构),结果算出来位移角偏大(底层的最大位移角为1/451),抗震规范规定框架结构的最大位移角不得大于1/550,请问应该做哪些调整?非常感谢
免费打赏
lixiansonggg
2019年11月26日 09:15:30
1楼
增加外围柱截面同时加大外围梁截面,实在不行,在外围柱边加1.6米长墙。
回复
xiatianwozai
2018年02月22日 15:51:00
1楼

这个,加高梁截面看看,优先加边上的

回复
supermanstar
2018年02月22日 15:01:39
1楼


哪个方向位移不够就加强哪个方向的,尤其是柱子断面,边梁和中间梁之后调整,柱子来的最快,位移提高的提别明显,不妨试一试就知道了,提高柱子混凝土等级也是有用的

回复
夏至未到
2018年02月22日 14:11:48
1楼

看你是几层的框架,层数多了位移就不好调整

回复