有一个工程,应急照明回路采用EPS集中供电,应急照明回路为正常/应急照明两用,平时可用开关控制,请问该照明回路是几根线?3根还是2根?原理是什么?停电时应强行点亮应急照明回路的灯具。谢谢!
据我所知,各种做法都有,不过照明回路的根数似乎不能少于3根吧,零火地一个不能少。
2根,市电断电时,EPS保持供电
相关推荐