综保-变压器/电动机类过流、速断值怎么设定
温带海洋
2017年12月21日 16:21:41
只看楼主

综保-变压器/电动机类过流、速断值怎么设定,有此类计算小软件吗?

综保-变压器/电动机类过流、速断值怎么设定,有此类计算小软件吗?
cof1624113011953
2021年06月19日 22:40:55
1楼
变压器过流我们一般是1或者0.95,速断是变压器额定电流6倍
回复
醇正芳香
2018年01月15日 09:12:37
1楼

推荐你查询工业与民用配电手册

回复
平头男儿
2018年01月05日 16:44:26
1楼

p=u*i*根号3!过流1.2到1.3倍。速断2到3倍。零序2到3倍。

回复
秋风落叶11111
2017年12月28日 12:14:53
1楼

推荐你查询工业与民用配电手册,详细计算,整定讲的非常仔细,至于此类的计算小软件我也不太清楚有没有。

回复