请教旧涵接长时在新旧涵交界处需如何处理
loveglass
loveglass Lv.7
2017年12月14日 15:25:36
只看楼主

如题,专家审查时建议“接长涵洞,应注意新旧涵洞交界处的沉降缝处理设计,应进行防水特殊处理设计。”请教前辈可有防水处理的做法?

如题,专家审查时建议“接长涵洞,应注意新旧涵洞交界处的沉降缝处理设计,应进行防水特殊处理设计。”请教前辈可有防水处理的做法?
免费打赏
感觉自己萌萌的
2017年12月14日 16:59:39
1楼

旧涵洞接长我做过,但是一般都是按沉降缝来处理新旧涵结合部,给你一个建议,旧涵如果有沉降缝,如果能够找到旧涵的图纸看看原来是怎样处理沉降缝的,我估计一般的处理方法无非是沥青马蹄脂什么的。个别有防水要求的涵洞用的是橡胶止水带,那是要埋到混凝土里的,旧涵的就不好埋了。可以考虑在涵的外表面结合处做外贴式的防水,但我没干过,不了解工艺。这个要咨询别人。但是我有一个想法,就是在新旧涵沉降缝的地方埋设遇水膨胀止水胶条,这个应该行,只要保证胶条的尺寸和沉降缝的宽度合适,从承台开始连续用钢钉将胶条钉在旧涵上,再嵌到新涵一部分就成了,涵洞的潮湿环境很快会使胶条起作用,就不漏水了,但是采购时要注意胶条的使用年限和质量。

loveglass:一开始我们也考虑过橡胶止水带的方案,否决的原因和您说的相同;按您的建议我找找我们这里有没有这样的做法,谢谢! 