同一个楼梯间能有两种楼梯形式吗?
指缝的阳光
2017年11月09日 16:49:52
只看楼主

一栋一类高层公共建筑,一二层是商业,三至十二层是商务用房(类似公寓式酒店),三至十二层的商务用房有两个普通板式楼梯间,与一二层商业共用,由于商业部分的疏散宽度不够,请问可以三至十二层做板式楼梯,到一二层换做剪刀梯吗?就是同一个楼梯间有两种楼梯形式?

一栋一类高层公共建筑,一二层是商业,三至十二层是商务用房(类似公寓式酒店),三至十二层的商务用房有两个普通板式楼梯间,与一二层商业共用,由于商业部分的疏散宽度不够,请问可以三至十二层做板式楼梯,到一二层换做剪刀梯吗?就是同一个楼梯间有两种楼梯形式?
0张杨0
2020年02月05日 16:25:56
1楼

一二层那种做法叫叠合梯,并非剪刀梯,剪刀梯只针对住宅

回复
laoyao88802
2019年06月13日 17:39:52
1楼
不能换,不能改。只能在一二层增加楼梯,增加疏散宽度。
回复
cupawa
2017年11月23日 16:47:18
1楼

公建中,剪刀楼只能算宽度,不算楼梯数量 ,有什么设计依据吗 ?
恳请各位大神提示设计依据,要不难于服众,谢谢大家。

回复
参建
2017年11月23日 16:35:43
1楼

一是要考虑剪刀楼梯的设计条件,二是要考虑同一部楼梯间在各层平面位置上要对应

回复
秋不凉
2017年11月10日 17:06:38
1楼

该建筑不符合设置剪刀楼梯间的条件(建规5.5.10条)。
该设计可以在“剪刀楼梯”处,可视为增加疏散宽度,但不增加安全出口数量。

回复