请问普通电梯(非消防电梯)的侯梯厅要设防火门吗?以前审图提过由于电梯井会蹿火,所以侯梯厅应加设防火门,但规范里没有明确规定!到底要不要设?
请问普通电梯(非消防电梯)的侯梯厅要设防火门吗?以前审图提过由于电梯井会蹿火,所以侯梯厅应加设防火门,但规范里没有明确规定!到底要不要设?
6.2.9-5 电梯层门的耐火极限不应低于1.00h,并应符合现行国家标准《电梯层门耐火试验 完整性、隔热性和热通量测定法》GB/T 27903规定的完整性和隔热性要求。 |
不是消防电梯前室或合用前室的普通的电梯厅,一般不需要设防火门。但通向汽车库的侯梯厅的门,应按照《建规》50016-2014第5.5.6条规定设乙级防火门。 |