变压器电流这样算?
hongmianalan
2008年03月14日 18:51:54
来自于变压器
只看楼主

1000kVA的变压器,用于380V配电系统。如果它满载运行,那么它的电流是不是这样算呢:1000/0.38/1.732=1519A功率因素要不用考虑吗?? 它的0.4kV侧出来的断路器和隔离开关是按照1600A还是按照2000A选?我做的这个系统,单母分段,两台1000kVA的变压器同时运行,各带一段,每台大概负担700A~800A的电流,如果其中一台退出运行,另外一台把它的负荷也带上,这样的话,电流互感器可不可以选800/1A的呢?(主要用于计量,但也考虑用于观测)还是应该按照1600/1A(2000/1A)选???

1000kVA的变压器,用于380V配电系统。如果它满载运行,那么它的电流是不是这样算呢:
1000/0.38/1.732=1519A
功率因素要不用考虑吗??
它的0.4kV侧出来的断路器和隔离开关是按照1600A还是按照2000A选?
我做的这个系统,单母分段,两台1000kVA的变压器同时运行,各带一段,每台大概负担700A~800A的电流,如果其中一台退出运行,另外一台把它的负荷也带上,这样的话,电流互感器可不可以选800/1A的呢?(主要用于计量,但也考虑用于观测)还是应该按照1600/1A(2000/1A)选???
我上司叫我按照800/1A的选,可以吧??
先谢谢各位了。恳求好心人指点。俺是新手,可能这样的问题低级了一些,请见谅,望海涵。
免费打赏
yjig
2008年03月14日 19:07:09
2楼
“1000/0.38/1.732=1519A”
上式中,0.38不对,应该是0.4,因为考虑到输出有压降,变压器实际输出的电压是400V。
800/1A偏小, 你的互感器是计量?还是观测?至少需1000/1A。
回复
xx_691214
2008年03月14日 20:11:48
3楼
1000kVA的变压器,0.4kV侧的电流是1440A.
0.4kV侧出来的断路器最小也得按照2000A选.
我做的这个系统,是两台变压器同时运行-----------并联还是两个独立的系统???变压器容量各是多少??电流互感器-------是总计量?还是观测?
回复
2zxhtmm
2008年03月14日 20:59:49
4楼
1000kVA的变压器,0.4kV侧的电流是1440A.是这样计算的 ,样本中1000KVA变压器的额定电流为1404A。断路器可以选1600A,隔离器选2000A的应该更合适。个人见解,大家讨论,解决问题。
回复
hou48411
2008年03月14日 22:44:10
5楼
“它的电流是不是这样算呢:1000/0.38/1.732=1519A 。
答:不是的。电压应按0.4KV计算。即:1000÷(√3×0.4)≈1443.375≈1443(A)
”功率因素要不用考虑吗?“
答:此处是计算变压器二次侧(0.4KV)额定输出电流,不是它所带的负荷,与功率因数没关系。



回复
hongmianalan
2008年03月15日 09:16:21
6楼


单母分段,正常时两台变压器各带一段,如果有一台退出运行,另外一台就把另外一段也带上。两台变压器都是1000kVA的,电流互感器虽然主要用来计量的,但是也要观测吧??
回复
wstheonly
2008年03月15日 10:35:21
7楼
变压器二次侧电流1443A,低压主开关长延时按1.1倍计算电流整定,额定电流宜大一个等级以上,
电流互感器要用1500/5的,一台带2台的负载时电流肯定要大于800A
回复
xx_691214
2008年03月15日 14:00:08
8楼
两台变压器都是1000kVA的,电流互感器用做总计量的---------6只1500/5的电流互感器(精度0.2级)和两块无功表.观测用精度0.5级.
回复
qq176482862
2008年03月15日 20:45:48
9楼
pe*kc=cos@*380*1.732*ljs。如kc=0.6,cos=0.9,则ljs=1000*0.6/0.9*380*1.732=1.520*1000=1520A
回复
caoaijun302
2008年03月15日 20:59:18
10楼
支持4楼的意见
回复
slhz
2008年03月15日 22:05:01
11楼
1000KVA的变压器,二次电流是1000KVA/1.73*0.4KV=1445A
电流互感器的选取,按实际电流的20%---120%
电流互感器应选用1500/5(一般0.1或0.2级用于计量;0.5级用与监测)
断路器整定值按正常工作时最大电流的1.1~1.2倍选取

另外两台1000KVA的变压器可以考虑安装高压计量装置。这样可以计量到变损。
回复