冷库(尤其是土建库)降温以及维护时升温必须逐渐进行,使建筑结构适用温度的变化,使建筑结构中的水分全部析出并排出,日常生产过程中温度波动不能超过许可范围,减小温度波动对维护结构的影响。 一、冷库降温要求 1、 冷库各楼层和各房间应同时全部降温,使主体结构以及各部分建筑物构造的温度应力以及干缩率保持均衡,避免建筑物出现裂缝。
冷库(尤其是土建库)降温以及维护时升温必须逐渐进行,使建筑结构适用温度的变化,使建筑结构中的水分全部析出并排出,日常生产过程中温度波动不能超过许可范围,减小温度波动对维护结构的影响。
库温 |
+5℃以上 |
+5℃~0℃ |
0℃~-4℃ |
-4℃~-18℃ |
-18℃~-23℃ |
降温速度 (℃/天) |
2℃~2.5℃ |
1℃ |
0.5℃~1℃ |
1℃~-1.5℃ |
2℃ |
库温将至+5℃~0℃时每天降温1℃,库温降至4℃时暂停降温,保持库温5~7天以利于结构中游离水分析出减小冷库隐患。 |
库房名称 |
设计温度(℃) |
空库维持温度(℃) |
冷却间 |
0 |
﹤10 |
冻结间 |
-23 |
﹤-5 |
冷却物冷藏间 |
0 |
不高于露点温度 |
冻结物冷藏间 |
-18 |
﹤-5 |
低温走廊 |
-10 |
﹤-5 |
加工间 |
0~20 |
﹤20 |
冰库 |
-4 |
﹤-2 |
组合冷库空库降温方法
5、当库温达到设计温度时,应记录降温结束时间,并计算降温时间。应绘制库温随时间而变化的降温试验曲线。