煤矿排水监控系统--长沙昌佳自动化设备有限公司
wx_1628646268055
2021年09月03日 09:03:36
只看楼主

 系统层面:KJ472(A)煤矿排水监控系统由控制层(矿用隔爆兼本安型可编程控制箱)、数据传输层、设备层三层构成。控制层由位于监控中心的工控机及其运行的WINCC组态软件平台构成,控制层可以对泵房设备进行监视及操控。数据传输层采用100M/1000M光纤网络; 防爆方式:采用KXJ20/660(A)矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱; 系统设备:由矿用本安型直流稳压电源,矿用本安型温度变送器, 矿用本安型投入式液位传感器,矿用隔爆兼本安型超声流量计,压力传感器,负压传感器,隔爆兼本安型可编程控制箱,及各种电动闸阀,电动球阀等组成;

 系统层面:KJ472(A)煤矿排水监控系统由控制层(矿用隔爆兼本安型可编程控制箱)、数据传输层、设备层三层构成。控制层由位于监控中心的工控机及其运行的WINCC组态软件平台构成,控制层可以对泵房设备进行监视及操控。数据传输层采用100M/1000M光纤网络;

防爆方式:采用KXJ20/660(A)矿用隔爆兼本质安全型可编程控制箱;

系统设备:由矿用本安型直流稳压电源,矿用本安型温度变送器, 矿用本安型投入式液位传感器,矿用隔爆兼本安型超声流量计,压力传感器,负压传感器,隔爆兼本安型可编程控制箱,及各种电动闸阀,电动球阀等组成;

系统结构: PLC控制器采用西门子S7-1200 系列为核心的分布式结构模式,便于现场操作和集中控制,泵组之间相互独立,互不干扰,便于后期泵房泵组的扩展.

自动引水的控制:采用真空泵抽真空方式对水泵进行引水,另配以水射流器做为备用引水方式,射流水源为主排水管水或喷洒水。真正做到无底阀负压引水

水泵的控制:水泵的控制根据水仓水位的高、低,并考虑水泵的“均匀磨损”原则,控制水泵的启、停数量,保证水泵均衡使用。