看网上大家很多再说末端互投不好,闲置一根电缆。有懂得能讲解一下,以及所说的在合适地方互投
看网上大家很多再说末端互投不好,闲置一根电缆。有懂得能讲解一下,以及所说的在合适地方互投
看网上大家很多再说末端互投不好,闲置一根电缆。有懂得能讲解一下,以及所说的在合适地方互投
看网上大家很多再说末端互投不好,闲置一根电缆。有懂得能讲解一下,以及所说的在合适地方互投
互投指的是双电源系统?
wx_1629188551035:对..............
我们成套厂,见过两种,第1种是在低压柜中做双电源,第2种是双电源做到需要的设备室(如消防等)。
第1种,有两方面:
1、有些是双框架做的双电源系统,一般负荷较大,带的设备也多(有的还带部分商业)。
2、有些消防或电梯等,没有独立的设备室,一般也会做到低压柜中。
第2种,很好理解,就是配电柜引电缆去设备室,设备室边上设发电机。
以上是我所接触到的互投的一些情况。闲置电缆的话,我觉得看设计吧,如果发电机设在离配电房不远的地方,电缆也不会太长。我觉得还是得根据实际的需求来说这个问题,以上是我的一些浅见!
非常感谢