剪力墙竖向钢筋按最小配筋率设置,那什么时候底部需要设置垂直加强筋啊?
cof1623751012199
2021年08月21日 10:46:17
只看楼主

请问剪力墙竖向钢筋按最小配筋率设置,那什么时候底部需要设置垂直加强筋啊?有什么依据吗?

请问剪力墙竖向钢筋按最小配筋率设置,那什么时候底部需要设置垂直加强筋啊?有什么依据吗?

max333
2021年08月23日 14:42:44
2楼

剪力墙是抗侧力构件,水平钢筋和端部竖向钢筋受力,竖向分布筋没有受力特征。不需要特殊加强的。你这个垂直加强筋是不是构造要求。

回复
yyz639
2021年08月24日 09:42:49
3楼

垂直加强筋一般用在承担比较大的水平荷载的情况下,一般侧面有覆土计算需要才需要附加这种钢筋,一般剪力墙地上部分主要承担剪力为主,不用底部附加这种钢筋

回复
名段飞扬
2021年09月06日 15:54:30
4楼

你所说的垂直加强筋是因为水平施工缝超限了,设计需求,按设计图纸附加钢筋!

回复

相关推荐

APP内打开