车间有四个前室 每个前室里有3-4个产尘房间 现在只要开了除尘风机 内走廊的压差就不达标 是不是总风量小了啊
开了除尘机,没有相应的新风补充,就会影响到其它洁净房间,没有考虑到除尘机开启运行后的风量平衡。建议增加新风补风系统或者增加补风量。