一千级净化车间,面积80M2,层高3M,主机风量10000M3/h(a按40次换气次数来算的),现在要做排风和新风,该如何计算?

一千级净化车间,面积80M2,层高3M,主机风量10000M3/h(a按40次换气次数来算的),现在要做排风和新风,该如何计算?
免费打赏
zjdzjd223600
2008年04月03日 19:02:30
2楼
40次千级不行吧
回复
zhwf4418
2008年04月08日 18:57:12
3楼
性能建筑物的正常运转离不开对通风空调系统的风量监测,建筑物的室内空气品质控制、正压控制、室外新风量的合理利用、通风空调系统的风量平衡输送、变风量空调系统的节能运行……,这些都需要精确的风量监测才能做到恰到好处。过去我们依赖于风阀的开度、风机的频率等去估计风量的大小,或通过人工现场测试来了解某一特定工况下的风量大小,结果我们很难将室内空气品质、热环境参数和建筑能耗控制在一个最合理的平衡状态。
美国EBTRON(益必创)公司自1984年开始研发和生产热线式风量监测产品,至今处于行业的国际领先水平。
北京益必创楼宇科技有限公司
回复
zhwf4418
2008年04月19日 14:51:29
4楼
高性能建筑物的正常运转离不开对通风空调系统的风量监测,建筑物的室内空气品质控制、正压控制、室外新风量的合理利用、通风空调系统的风量平衡输送、变风量空调系统的节能运行……,这些都需要精确的风量监测才能做到恰到好处。过去我们依赖于风阀的开度、风机的频率等去估计风量的大小,或通过人工现场测试来了解某一特定工况下的风量大小,结果我们很难将室内空气品质、热环境参数和建筑能耗控制在一个最合理的平衡状态。

美国EBTRON(益必创)公司自1984年开始研发和生产热线式风量监测产品,至今处于行业的国际领先水平。我们经验丰富的应用工程师将协同分布在世界各地的经销代理商助你设计出满足当今二十一世纪绿色建筑物的功能要求。

北京益必创楼宇科技有限公司专业代理美国EBTRON多点热线式风量计。www.yibichuang.com 电话:13811220499 张先生
回复
gunterdry
2008年04月26日 23:22:44
5楼
40次/小时除非你有室内自循环,否则换气次数不够,建议至少60次/小时(标准是50次/小时)。新风量在排风的基础上面加1200M3/H。
回复
erhou71
2008年07月18日 14:36:03
6楼
目前很多测风量的地方沿用测温 测压换算
而我公司研发的风量传感器能直接测出风量
有标准的4-20 mA 0-10V 0-5V 0-20mA信号输出
具有能使用于不是很洁净的环境 安装方便 性能可靠 使用寿命长等优点
资料见附件
欢迎来电技术交流
丁先生 (0)13851677264
回复
zhwf4418
2008年07月30日 12:50:33
7楼
EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品
举例说明
某一空调系统需监测新风量,新风道尺寸为1,000×2,000(mm),新风道在宽度(水平)方向上有足够的维修空间,风量计采用插入式安装方式,探杆从风道高度方向插入,则探杆长度为2,000mm。选用如下风量计型号:
ECA116-TPC-2000×1000-0-4-4-1-3
表示变送器采用0~10Vdc或4~20mA模拟信号输出,并具备16对风速/温度探头监测容量,测量精度为C级(常规±3%,直管段长时可达±1.5%),探杆长度2000mm,风道内无保温层,4根探杆,每根探杆布置4对风速/温度探头测点,共16对风速/温度测点。采用插入式安装方式,变送器与探杆之间连接电缆为3m标准长度。
EBTRON(益必创)多点热线式风量监测产品,专业应用于暖通空调系统,根据您风管的不同尺寸定制,比其他风量传感器突出优点是多点布置,由于风速极不均匀,所以精确测量需要多点平均。张先生,13811220499,产品网站: www.yibichuang.com
回复
sgmzm
2008年11月18日 16:52:22
8楼
张先生,13811220499,产品网站:
回复
zxlahtc1
2008年11月24日 17:03:26
9楼


我也不知道你的正确不正确。要是我,0.5微米的话,30T/H就可以了。0.3微米的话,按50T/H计算。新风我按1.5次房间体积计算。360CMH可以了。(不算排气)。比你的小多了。可以节省不晓得多少钱。而且我担保不会不能满足要求。
回复
vs1983
2008年12月11日 08:08:34
10楼
呵呵,除非室内无人,无设备,更无排气的情况下.