这个大样明显有问题了,有什么更好的解决方案
cof1628781807109
2021年08月12日 23:30:56
只看楼主

这个大样要怎么画才合理呢?

这个大样要怎么画才合理呢?
结构小爱
2021年08月13日 13:39:03
2楼

梁做大点,根部的钢筋锚固长度尽量长点。可以打弯折延伸到梁底部。

回复
yyz639
2021年08月13日 14:27:40
3楼

你这个悬挑长度有点大了,有条件的话考虑悬挑梁出去做还是比较好一些

回复
新人tumu
2021年08月14日 17:16:20
4楼

结合建筑平面处理吧,硬做你不担心么

回复
王铜
2021年08月16日 10:52:12
5楼

这样的仿古建筑,锚固

边梁需要计算抗扭、结构需要计算局部抗倾覆。

回复
czcivilczcivil
2021年08月20日 09:49:56
6楼

感觉悬挑有点大了 挠度比较大了

回复
左师
2021年08月20日 10:53:43
7楼

如果计算满足的话,这么锚固钢筋不太合理

回复
左师
2021年08月20日 11:00:51
8楼

悬挑板一般板厚不宜小于悬挑长度的1/10,对于支撑的板也有要求,你这里应该画板得大样,不要画梁得

回复
risan
2021年08月20日 14:44:24
9楼

悬挑2米多太长了,如果是古建的话,不是这种做法。

cof1628781807109:有什么好的做法,感谢

回复
mgj1184
2021年08月20日 16:50:06
10楼

根部楼板做厚,梁板交接处做斜腋,挑板钢筋锚入内侧楼板之中。

回复

相关推荐