借助电磁暂态分析程序 EMTP软件对单相接地故障进行仿真。
主变T变比为110/10kV,高压侧接无限大电源;Rf为接地故障电阻;系统出线有三种不同线路条件:架空线路、电缆线路、架空线和电缆混联线路。对PT一次侧中性点经热敏电阻接地的消谐方式进行仿真分析。铁磁谐振发生后中性点电阻会很快升高,相当于正常运行时PT中性点经40kΩ电阻接地,发生铁磁谐振后在中性点随即投入阻值非常大的电阻,在模型中设置t=0.1s时投入阻值为4000kΩ的电阻,得到各特征量的波形如下图所示。
由上图可见,PT一次侧中性点投入流敏型消谐器后,大约50ms后系统母线三相电压接近正常,开口三角电压和流过PT的三相电流逐渐趋于正常运行情况,即说明中性点串接的热敏电阻消谐器对PT铁磁谐振有良好的抑制效果,且消谐时间短,能够有效的防止PT一次侧熔断器熔断,同时防止PT铁磁谐振对单相接地故障的判别造成干扰。