一例压缩机排气温度过低故障
马强热泵工作室
2021年08月02日 21:03:44
来自于制冷技术
只看楼主

       最近接到一冷水机组出现排气温度过低的故障,初步确定为膨胀阀开启度过大所致。对机组进行运行检查,发现冷水机组正常运转时排气温度正常,当机组出水温度达到7°C时,系统开始减载,压缩机在50%工作时,压缩机的排气温度不断降低以至于引起压缩机排气温度过低保护。经过对50%运转状态的观察发现:在压缩机50%运转时,冷水机组的出水温度不断的上升,使机组长时间在50%状态下运转,按理说压缩机在50%运转时膨胀阀的开启度应自动降低从而减少冷媒的流量,但该机组膨胀阀的调节能力非常弱,因而造成在50%运转时机组供液量过大,应更换膨胀阀。

      但由于建筑只有一台冷水机组,手中又没有合适的膨胀阀,为不影响使用。决定将机组控制出水温度改为控制回水温度。这样当机组回水温度达到设定值时开始减载,而回水温度不但不会立即升高,还会继续下降,这样,压缩机在50%及以下状态运转的时间很短,在压缩机排气温度还没有出现明显下降时,机组就已经停机了。这种方法适合应急处理压缩机排气温度过低的故障,但一定要及时更换,因为只有调整灵活的膨胀阀才能使冷水机组运转效率一直处于最佳状态。