配电箱施工传统做法需要进行二次施工,不利于降本增效,而且容易造成周边空鼓开裂等质量通病。中天六建在项目中创新工艺,采用配电箱随结构同步施工工法,避免了空鼓开裂等质量通病,而且节约了二次施工带来的人工费及材料费费用,实现了提质增效。
配电箱施工传统做法需要进行二次施工,不利于降本增效,而且容易造成周边空鼓开裂等质量通病。中天六建在项目中创新工艺,采用配电箱随结构同步施工工法,避免了空鼓开裂等质量通病,而且节约了二次施工带来的人工费及材料费费用,实现了提质增效。
一
配电箱随一次结构同步预埋
箱体工厂化集中加工,模板安装时采用钢筋定位配电箱结构一次预埋成型,箱体内部使用定型化工具加固,确保箱体端正、不变形,避免箱体二次施工造成空鼓、开裂问题。
1. 优化电气预埋施工图,确定预埋箱体位置、管线走向和材料尺寸清单;
免预埋木盒制作、二次配管和箱体安装、二次补槽等材料和人工费, 节省 安装 成本 。
二
配电箱随二次结构同步安装
根据图纸提前制作箱体预制块,在砌体施工时同步安装,配电箱出墙厚度一致,箱顶标高统一;避免配电箱周边空鼓、开裂等质量通病。
1. 在排砖图中明确配电箱安装位置;
2. 采用工厂化加工箱体预制块;
? 综合效益
配电箱出墙厚度一致,箱顶标高统一;避免了周边空鼓、开裂等质量通病,提升质量; 节约箱体剔凿、安装及补槽等人工费、材料费用。