合用前室设置了正压送风还需要考虑开窗?
luohuan
luohuan Lv.7
2021年08月01日 22:04:26
来自于通风排烟
只看楼主

网上看到的图片,上面对施工验收现场提出了一个问题:设置有正压送风系统,但是合用前室开窗面积不够 看了有点费解,有正压送风还要考虑开窗面积?

b2ca64cf84294689bd613b26b59b27f3.jpg

网上看到的图片,上面对施工验收现场提出了一个问题:设置有正压送风系统,但是合用前室开窗面积不够


看了有点费解,有正压送风还要考虑开窗面积?

免费打赏
陆庭侯
2021年08月03日 16:11:16
2楼

依据51251-2017中3.310条文:采用机械加压送风的场所不宜设置可开启外窗。

luohuan:是啊,会不会是我理解反了,因为合用前室自然通风开窗面积不足,所以才要设置正压送风系统。

而不是有设置正压送风还要考虑开窗大小。。。

回复
小佩奇
2021年08月06日 16:36:21
3楼

设置机械加压送风系统的封闭楼梯间、防烟楼梯间,尚应在其顶部设置不小于1㎡的固定窗。靠外墙的防烟楼梯间,尚应在其外墙上每5层内设置总面积不小于2㎡的固定窗。

luohuan:可是图片这里适合用前室啊,不是封闭楼梯间或者防烟楼梯间。

小佩奇

啊,哈哈,那应该不用,是不是有地方规范要求

回复