新旧强条探析!地基基础通用规范有哪些变化?
kdymiurf
kdymiurf Lv.2
2021年07月26日 09:43:52
来自于地基基础
只看楼主

住建部在2021年7月15日,同时颁布了13本新国标规范,包括6本项目规范和7本通用规范。涉及到现行有效的144本国标和行标规范/标准中的强制性条文(俗称强条,黑体字)。 新国标规范统一生效日期为2022年1月1日,废除了现行有效的144本规范/标准中强条,并把这些强条分别进行更新、整理、提炼和总结,归纳到13本新的国标规范中。新的13本国标规范,所有条款均为


新的13本国标规范,所有条款均为 条,必须严格执行。


新国标规范同时要求,在地方标准中的强制性条文,应及时进行修订,不得低于新规范规定;地方标准如有不一致的,以新国标强条为准。
本人把13本新规范中与地基基础施工密切相关的新国标《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021相关条款,与拟废止的现行有效规范中强条做了一个比照,发现新规范有如下几个特点:



新地基基础通用规范拟废止的是25本现行规范。下面结合工作实际,将部分现行4本规范中涉及施工方面的强条,与新规范中条款做一比对,供大家工作中参考。其他规范,可根据自己工作中应用情况查询了解。(蓝色划改部分为现行规范强条,红色部分为新通用规范对应条款)





1. 《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202-2018
5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m 3 必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50m 3 时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。
2.3.5 地基基础工程施工质量控制及验收,应符合下列规定:
1 对施工中使用的材料、构件和设备应进行检验,材料、构件以及试块、试件等应有检验报告;
5.4.3 桩基工程施工验收检验。应符合下列规定:
2 灌注桩应对孔深、桩径、桩位偏差、桩身完整性进行检验,嵌岩桩应对桩端的岩性进行检验,灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取;





2. 《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004-2015
5.5.8 预制桩在施工现场运输、吊装过程中,严禁采用拖拉取桩方法。
5.4.1 桩基工程施工应符合下列规定:
  3 混凝土预制桩和钢桩的起吊、运输和堆放应符合设计要求,严禁拖拉取桩;
5.11.4 锚杆静压桩利用锚固在基础底板或承台上的锚杆提供压桩力时,施工期间最大压桩力不应大于基础底板或承台设计允许拉力的 80%。
5.4.1 桩基工程施工应符合下列规定:
4 锚杆静压桩利用锚固在基础底板或承台上的锚杆提供压桩力时,应对基础底板或承台的承载力进行验算;
6.1.3 在基坑支护结构施工与拆除时,应采取对周边环境的保护措施,不得影响周围建(构)筑物及邻近市政管线与地下设施等的正常使用功能。
6.9.8 支撑结构爆破拆除前,应对永久结构及周边环境采取隔离防护措施。
7.4.4 支护结构施工应符合下列规定:
3 支护结构施工与拆除应采取对周边环境的保护措施,不得影响周边建(构)筑物及邻近市政管线与地下设施等的正常使用;支撑结构爆破拆除前,应对永久性结构及周边环境采取隔离防护措施。





3. 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008
8.1.5 挖土应均衡分层进行,对流塑状软土的基坑开挖,高差不应超过1m。
7.4.3 基坑开挖和回填施工,应符合下列规定:
1基坑土方开挖的顺序应与设计工况相一致,严禁超挖;基坑开挖应分层进行,内支撑结构基坑开挖尚应均衡进行;基坑开挖不得损坏支护结构、降水设施和工程桩等;
8.1.9 在承台和地下室外墙与基坑侧壁间隙回填土前,应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,填土应按设计要求选料,分层夯实,对称进行。
7.4.3 基坑开挖和回填施工,应符合下列规定:
4 基坑回填应排除积水,清除虚土和建筑垃圾,填土应按设计要求选料,分层填筑压实,对称进行,且压实系数应满足设计要求。
9.4.2 工程桩应进行承载力和桩身质量检验。
5.4.3 桩基工程施工验收检验,应符合下列规定:
1 施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验,承受水平力较大的桩应进行水平承载力检验,抗拔桩应进行抗拔承载力检验;
2 灌注桩应对孔深、桩径、桩位偏差、桩身完整性进行检验,嵌岩桩应对桩端的岩性进行检验,灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机留取;





4. 《建筑基桩检测技术规范》JGJ 106-2014
4.3.4 为设计提供依据的单桩坚向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。
5.2.5 单桩竖向极限承载力标准值应通过单桩静载荷试验确定。单桩竖向抗压静载荷试验应采用慢速维持荷载法。
9.2.3 高应变检测专用锤击设备应具有稳固的导向装置。重锤应形状对称,高径(宽)比不得小于1.
9.2.5. 采用高应变法进行承载力检测时,锤的重量与单桩竖向抗压承载力特征值的比值不得小于 0.02。
9.4.5 高应变实测的力和速度信号第一峰起始段不成比例肘,不得对实测力或速度信号进行调整。
无。
免费打赏

相关推荐

APP内打开