关于特一级框架柱轴压比的问题。
jyl_cool
jyl_cool Lv.3
2021年07月24日 12:31:16
只看楼主

请教论坛里的大神如下问题: 1.特一级框架柱或框支柱轴压比限值多少? 2.轴压比限值按抗震构造措施就可以确定吗? 3.查询配箍特征值的抗震等级是按抗震措施的还是构造措施的,假设是框支柱抗震措施等级一级  抗震构造措施特一级查表怎么查?

请教论坛里的大神如下问题:

1.特一级框架柱或框支柱轴压比限值多少?

2.轴压比限值按抗震构造措施就可以确定吗?

3.查询配箍特征值的抗震等级是按抗震措施的还是构造措施的,假设是框支柱抗震措施等级一级  抗震构造措施特一级查表怎么查?

免费打赏
fsdifsdi
2021年10月10日 09:41:50
2楼

1、根据《高规》3.10.1条文说明,特一级没有特殊说明的,就按一级,3.10节里面没有对轴压比限值的特殊提高说明,个人理解就按一级。

2、 轴压比限值按抗震构造措施确定。

3、 配箍特征值按抗震构造措施查表。框支柱抗震措施等级一级时,先按一级查表6.4.7得到,然后框支柱 0.02,特一级框支柱 0.03。