施工临时用电探讨
mengqingfang
2008年03月13日 10:32:32
只看楼主

施工临时用电现在国家强制条文内,一级配电箱内设置隔离开关及总漏电保护,因为施工现场用电总也不会太规范,漏电时有发生,而且控制漏电开关不跳,专跳总漏电开关,可施工现场线路太多不好查,请问高手能否把总漏开改为空气断路器,在二级箱内设置分路开关时使用分路总漏电,那样对于线路保护及查找漏电源方便一些。谢谢

施工临时用电现在国家强制条文内,一级配电箱内设置隔离开关及总漏电保护,因为施工现场用电总也不会太规范,漏电时有发生,而且控制漏电开关不跳,专跳总漏电开关,可施工现场线路太多不好查,请问高手能否把总漏开改为空气断路器,在二级箱内设置分路开关时使用分路总漏电,那样对于线路保护及查找漏电源方便一些。谢谢
免费打赏
qian68747
2008年03月23日 11:16:28
2楼
不行的,就因为是施工现场用电总也不会太规范,从而导致漏电伤人事件,所以才要求安装总漏电开关。
你可以在漏电开关跳后,关掉所有的分级负荷,再和总漏电,再一路一路送电,送到哪把分开关就跳总漏电那就找到原因,如果还有分级负荷,检查方法同上,直到某个单一设备。
麻烦是麻烦,但安全!!!!现在社会安全为主嘛!
回复
lingxuct
2008年03月23日 11:46:21
3楼
这个规范是建设部出的,原因是前几年房产开发多,施工现场很不规范才提出的要求,是JGJ46-2005
实际使用中,出线开关和总开关同时跳的现象非常多,给现场电工添了许多麻烦。
我们不是建筑施工,只在现场配电箱的出线开关装漏电保护。
因为现在我国生产的漏电保护,其动作时间都是0.1秒,一有漏电都会同时跳到总开关,非常麻烦。