求助:户内配电箱是否一定要有浪涌保护开关
luxiaojun75
2008年03月13日 10:27:11
来自于照明工程
只看楼主

我公司开发的高层小区所有配电箱都加有浪涌保护开关,包括户内配电箱,请问有无必要。

我公司开发的高层小区所有配电箱都加有浪涌保护开关,包括户内配电箱,请问有无必要。
免费打赏
clark0527
2008年03月13日 10:49:48
2楼
在进户总箱内加第一级SPD
要求标称放电电流不小于50KA,我们院这一级的微断选 C50A/3P

而对于一般情况下,公建中,在弱电房间例如微机室,消控中心里的配电箱设第二级SPD
要求标称放电电流不小于25KA,我们院这一级的微断选 C32A/4P

而你所说的住宅,只应在进户配电总箱里设,住宅业主的小箱内可不设,设了增加成本.
我们做的别墅,每家都设SPD.

以上为本人个人建议,仅供参考.
回复
luxiaojun75
2008年03月13日 11:29:15
3楼
谢谢2楼,我也是这样认为的,但设计院说规范有要求,我就不知是哪条规范了
回复
clark0527
2008年03月24日 10:06:11
4楼
有规范要求,就让他拿出来晒一晒,不然就是瞎JB设计.
回复
q840514
2008年03月24日 15:22:56
5楼
这样的设计很不负责任,楼主身为甲方要整治他一下!~
回复