关于主次梁点铰问题 1).剪扭不够 :当非框架梁锚固长度不满足0.6lab时采用铰接,铰接时非框架梁要求锚固平直段长度大于等于0.35lab,且弯折投影长度大于15d, 例如:次梁纵筋直径18,HRB400,砼等级C30,则最少作为支座的梁需要400宽。 不过实际建模时候,很少去主动点较,一般只会在剪扭不够的时候点铰,因为点铰之后梁端配筋就会偏小,不安全。 关于地梁层对模型的影响
- 关于主次梁点铰问题
1).剪扭不够 :当非框架梁锚固长度不满足0.6lab时采用铰接,铰接时非框架梁要求锚固平直段长度大于等于0.35lab,且弯折投影长度大于15d,
例如:次梁纵筋直径18,HRB400,砼等级C30,则最少作为支座的梁需要400宽。
不过实际建模时候,很少去主动点较,一般只会在剪扭不够的时候点铰,因为点铰之后梁端配筋就会偏小,不安全。
- 关于地梁层对模型的影响
1).地梁层由于不参与抗震,且没有楼板质量,如果参与组装模型,模型往往质量比会出现问题。这里一般有两种常规方式。第一种:上部模型计算时不组装地梁层,之后单独计算地梁层配筋。这种一般较为常用:第二种:适用于埋深较浅的小型框架结构,一般为了避免出现超短柱,会将地梁直接落在基础上,此时可将地梁建到基础模型里面进行计算,总而言之,地梁层不参与上部模型计算。
抛砖引玉,还请斧正!