供电半径问题求教
takida_cn
takida_cn Lv.2
2008年03月13日 09:11:31
只看楼主

小区方案设计,总平上要布置变电站,但是位置不好找。设置变电站的位置到最远点是否可以超过250米的供电半径?个人觉得如果计算电压降符合要求,也可以超过一些,不知道这样理解对不对。还有就是计算电压降知道电缆长度、负荷、电缆半径后,用公式S=PL/CΔU%就可以了?

小区方案设计,总平上要布置变电站,但是位置不好找。
设置变电站的位置到最远点是否可以超过250米的供电半径?
个人觉得如果计算电压降符合要求,也可以超过一些,不知道这样理解对不对。
还有就是计算电压降知道电缆长度、负荷、电缆半径后,用公式S=PL/CΔU%就可以了?
免费打赏
hsmwy
2008年03月13日 10:02:13
2楼
根据供电负荷设计电缆型号,根据型号及负荷按电压降计算供电半径。
回复
qian68747
2008年03月14日 08:09:19
3楼
用那公式计算因该可以,如果电压降超过要求值,也可以加大电缆面积,以减少电压损失!!
回复
takida_cn
2008年03月14日 09:25:17
4楼
谢谢楼上两位的积极回复,奖励一下。
不知道我是不是没说清楚,三楼好像更明白我的意思。
回复
2zxhtmm
2008年03月14日 21:06:31
5楼
压降经楼主提的公式计算出符合规范要求的话就没有问题,增大电缆截面是最常用的解决压降过大的办法,但是要考虑到大电缆的施工问题,施工起来很麻烦。楼主是民用建筑,没有大型电动机的话,250米一般没有问题
回复
takida_cn
2008年03月24日 09:59:03
6楼
看来是没有新回复了,送分结贴
回复
加肥猫
2008年06月25日 15:33:17
7楼
设计不宜超过200米,不光是降压问题,还有经济比较的因素。
回复
dfdfchen
2008年06月28日 15:11:15
8楼
用公式计算应该可以,如果电压降超过要求值,也可以加大电缆面积,以减少电压损失!
回复
zcliang_007
2008年07月26日 23:40:44
9楼
注意:供电半径不光是要考虑水平面的距离,还应考虑高层建筑上楼的这段距离。
回复
booji123
2008年07月29日 16:03:15
10楼
您好,我是一位电气新手,想问一下您所说的这个公式里面的C代表什么啊?
回复
peterzhu
2012年12月28日 15:37:02
11楼
供电文件中的技术导则有相关规定
回复

相关推荐

APP内打开