项目在咸阳,采用一次回风,设计风量20000m3/h,新风6000m3/h,室内取24℃,50%;表冷量170kw,再热60kw;现在现场情况是,房间温度只能达到23度,湿度七十多,湿度比较大,降不下来;温度也降不下来;据现场说供水11度,回水接近18度不到20度;然后设计管径是DN100,机组实际盘管管径DN50,于是现场就按DN50做的支管接到主管上,这个距离大概是6m左右; 我个人分析,1、首先是水温不达标,设计要求温度是7/12,局现场说可能是温度计坏了?或者没有完全插入水管?
项目在咸阳,采用一次回风,设计风量20000m3/h,新风6000m3/h,室内取24℃,50%;表冷量170kw,再热60kw;现在现场情况是,房间温度只能达到23度,湿度七十多,湿度比较大,降不下来;温度也降不下来;据现场说供水11度,回水接近18度不到20度;然后设计管径是DN100,机组实际盘管管径DN50,于是现场就按DN50做的支管接到主管上,这个距离大概是6m左右;
我个人分析,1、首先是水温不达标,设计要求温度是7/12,局现场说可能是温度计坏了?或者没有完全插入水管?
2、其次是管道有没有可能堵塞,水管过滤器或者盘管。
3、调小新风量,让空调机组尽量只循环室内空气,看是否能达到温湿度要求
4、有没有可能是支管变径太厉害,应该还是按DN100做管。
5、自控是否存在问题,由于采用的是电加热,是否可以考虑关闭一级电再热,首先考虑湿度。
6、甲方怀疑是否是冷量不够,我核算了两遍,感觉这个冷量是够的,而且还放大了10%的系数
7、如以上措施还无法达到正常温湿度,有没有在尽量不增加造价的基础上进行调整,增加深度除湿直膨段?
8、造成湿度超标的原因各位可以分析一下,是设计上原因?,还是施工原因?或者是机组本身的原因?