    制冷系统在运行中,通常会遇到下列几个常见问题的现象: 一、系统中的制冷剂不足 主要表现为系统的制冷效果差,制冷温度下降缓慢,低压压力低,制冷量小,制冷温度达不到理想的范围。制冷温度下的蒸发温度与所用制冷剂对应的压力不相吻。压缩机的吸气温度高,吸气(回气)过热度大,机体发热严重,甚至发烫,全封闭式压缩机此时很容易出现过热保护而停机。系统的低压部分该结霜的不结霜,特别是蒸发器的后端部结不全霜。从供液管的视液镜中可见气泡流动。这些现象产生的原因,足以说明系统中的制冷剂不足。当系统出现这种情况时,应及时向系统补充制冷剂,确保系统正常稳定运行,保证系统运行的经济性。

    制冷系统在运行中,通常会遇到下列几个常见问题的现象:

一、系统中的制冷剂不足

主要表现为系统的制冷效果差,制冷温度下降缓慢,低压压力低,制冷量小,制冷温度达不到理想的范围。QQ图片20210708061710_副本.png

二、系统中的制冷剂充注过量

主要表现为系统的制冷效果差,由于进入蒸发器的液位增高,使蒸发压力和低压压力比正常值高,压缩机的负荷大,运转电流高,运转声沉闷,运转温度也同样高。如果系统中的制冷剂加注量过多,反应出的某些现象会与前者相反。压缩机出现吸气温度低,吸气(回气)过热度小,致使压缩机的机身结霜,处湿冲程状态运转。导致系统工况的反应与实际不符,压缩机的压缩性能下降,制冷温度下降缓慢,甚至不下降,制冷效率极差。蒸发器的前端部位结不起霜,而蒸发器尾端至压缩机结霜,这些都是及其不正常的现象。出现这些现象的主要原因是系统中的制冷剂充注过量。必须设法回收或排除多加的制冷剂,确保系统安全稳定和正常的运行。

QQ图片20210708070259.png

三、制冷系统混入不凝性气体

系统因操作不慎,泄漏,真空不彻底等原因,将空气或其它污气(统称“不凝性气体”)进入了系统中。它不但占据了系统一定的容积,还将使制冷效率下降,升高冷凝压力,压力表指针剧烈跳动,影响系统的安全稳定运行。

将实测的冷凝压力(高压压力)与当时环温下的对应压力作比较,两者的差值即为系统中不凝性气体的含有量。如某R22系统实测的冷凝压力是13.2kg/cm2表压,当时的环温是35度。查R22制冷剂的温度压力对照表,温度35度时的对应饱和压力是12.81kg/cm?表压,低于实测的冷凝压力,说明该系统中存在不凝性气体,其不凝性气体的压力含量为:13.2-12.81=0.39kg/cm?表压。辨别和检测的方法很简单,也很实际和实用。
    不凝性气体的排放:对于规范的中型以上的制冷系统,系统中一般都装有空气分离器,按不凝性气体排放的操作规程直接从空分(空气分离器)中分离排放。对于小型或无空分的系统,应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。排放可以分多次进行,直到感觉排放口变凉,认为已基本排尽为止。不凝性气体容易在低气温下,系统静置的状态下与制冷剂自然分离,它的比重比制冷剂小,分离后聚集在系统的高处(上方),所以应该选择在气温最低时段,系统停机时间最长,系统最高处的排空点排放。也可单独从系统中的某个容器的上方直接开阀进行排放,或者分容器逐个排放都行。排放时应小心慢慢地,适当地开启排空阀,切不可急开或开启过大,尽量避免制冷剂被同时排出系统。

QQ图片20210708070504.png

四、制冷系统的“冰堵”现象

当氟制冷系统中的水份达到一定比例(量)时,在节流出口(膨胀阀或毛细管)端,或者在膨胀阀狭小的通道中因水分凝结而产生堵塞的现象称为冰堵。冰堵形成后使低压变低,甚至为负压,制冷效果差甚至不制冷,压缩机的电荷低,膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,节流前后连接管的温差小,甚至无温差,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热,冰堵后需要很长一段时间才会自行融化输通,但循环一段时间后又会重新产生冰堵。 

冰堵的消除方法较多,但工作量和难度也较大。根据冰堵的程度,分别采用经干燥处理过的压缩空气,有条件的采用氮气反复冲刷冰堵系统;采用烘(烤)干处理,干燥处理;更换干燥剂或干燥过虑器,更换润滑油等方法进行处理,直到冰堵现象完全消除。

五、制冷系统的“脏堵”现象

当系统中的氧化物及其它杂质脏物随制冷工质不断循环,逐渐积存在出液过滤器(网)或系统较狭窄的部位(如节流通道)里,便会很容易产生堵塞,这种现象称之为脏堵。出现脏堵现象后,低压变低甚至出现负压,节流前后连接管的温差小,甚至无温差;制冷效果差甚至完全不制冷,压缩机的电流低;膨胀阀或毛细管内只有微弱的丝丝声或根本无反应,蒸发器不结霜,压缩机的出口及冷凝器不热;如果脏堵在冷凝器末端前,会使冷凝压力升高,系统的工况反应恶劣。与冰堵现象不同的是,脏堵后的系统一般不会自行恢复输通的。

QQ图片20210708085538_副本.png
    轻微和一般的脏堵,可用0.8~1.6MPa压力经干燥处理后的压缩空气,有条件的也可采用同样的压力氮气反复快速冲刷系统,气压疏通时,可用铁锤逐步对堵塞的管路或部位进行敲打,通过震动将堵塞物冲出,直到完全被冲通为止。对于堵塞坚固无法疏通的管路或部件,只能进行拆除更换了。