小区市政排布以及过程管控要点
likyhajz
likyhajz Lv.2
2021年07月07日 08:35:59
来自于道路工程
只看楼主


市政是指在城市区、镇(乡)规划建设范围内设置、基于政府责任和义务为居民提供有偿或无偿公共产品和服务的各种建筑物、构筑物、设备等。城市生活配套的各种公共基础设施建设都属于市政工程范畴,比如与生活紧密相关的各种管线:雨水,污水,给水,电力,电信,热力,燃气等,还有广场,城市绿化等的建设,都属于市政工程范畴。本工程属EPC项目,小区市政工程包括雨污水、给水、电力、消防、热力等。本文主要对小区市政的地下水电管排布、应用以及施工过程控制要点进行了简述。

关键词: 市政、管排布、施工过程控制

一、市政工程排布原理

小区市政工程管线复杂,不但要考虑到坡度、标高,而且要考虑到管线的用途、特性。施工过程中综合管线施工技术工程管线综合排布时要遵循综合排布原则:压力管让重力自流管;管径小的管线让管径大的管线;易弯曲的管线让不易弯曲的管线;临时性的管线让永久性的管线;工程量小的管线让工程量大的管线;新建的管线让现有的管线;检修次数少的和方便的管线,让检修次数多的和不方便的管线。按浅埋深度布置的管道如下:电力管道、热力管、燃气管、供水管、雨水管、污水管。

二、过程管控要点

1.沟槽开挖

在市政工程中,由于雨污水管道埋藏深度较深、不能翻弯、标高和坡度要求较高等原因,市政队伍一般情况下会选择首先安装雨污水管道和雨污水井,在安装过程中要注意当地的土质条件,如果是淤泥质土质,则需要首先进行换填措施,换填材料为均质石渣,深度根据现场情况。雨污水管道沟槽在开挖之前应首先进行勘测,确定地下是否有其他管线和障碍物,开挖时沟槽应严格控制基底高程,不得扰动已夯实的回填土层。如局部超挖,不得回填泥土,应换填最大粒径10-15mm的天然级配砂石料至标高线,槽底有坚硬物体必须清除,用砂石回填处理,沟槽开挖时应做好降水措施,防止槽底受水浸泡。HDPE管道(雨污水管)基础一般采用180°砂基础,管底敷设150mm中粗砂垫层;土质较差或坐落于回填土时,采用180°砂基础,管底铺设两层垫层,底层为200mm厚碎石垫层,碎石粒径5-32mm,上层为150mm厚中粗砂垫层。

2.雨、污水管


(1)管道材料
本项目雨污水管管径≤DN500均采用HDPE双壁波纹管,管道连接采用管顶平接的方式,管道接口采用承插口弹性橡胶圈连接。管径DN600采用Ⅰ级钢筋混凝土管,承插口弹性密封胶圈连接,管顶覆土<0.7m,需采取360°混凝土包管措施,砼标号C20,包管厚度150mm。

▲图一:管道承插连接

 ▲图二:管顶平接

(2)检查井接管安装
检查井井座与管道连接安装顺序应先从接户管上游起始段开始,按照井→管→井顺序安装,下管前检查沟底标高和管基强度。施工时按照图纸要求,先确定检查井位置,遵循此原则将管道按照长度预先排设管道位置并放出每节管道的位置线。稳管前将管口内外全刷洗干净,每节管就位后,应进行固定,以防止管子发生位移。每一管节安装完成后,应校对管体的轴线位置与高程,符合设计要求后,即可进行管体轴向锁定和两侧固定。管体与检查井连接时,≥De+20mm区域应用1:2防水砂浆涂抹压实,砂浆应饱满。
▲图三:管道与检查井连接

3.检查井

检查井是为城市地下基础设施的供电、给水、排水、排污等维修,安装方便而设置的。一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变处以及直线管段上每隔一定距离处,是便于定期检查附属构筑物。该项目检查井包括φ700圆形砖砌检查井、φ1000圆形砖砌检查井、跌水井、沉砂池、消能井等。
(1)砖砌检查井
在该项目中,雨水管道管径≤DN400且埋深≤D+1000时采用φ700圆形砖砌检查井,管径≥DN400且埋深≥D+1000时采用φ1000圆形砖砌检查井.污水管道埋深≤1300时采用φ700圆形砖砌检查井,管径≥DN1400且埋深≥D+1000时采用φ1000圆形砖砌检查井。
▲图四:φ700圆形砖砌检查井
管控要点:根据图集,检查井底应设C15混凝土井基,厚100mm,井基四周应比检查井宽50mm,在井基上方井原浆稳固后通常会设置一个流槽,流槽就是为了水流经管道转角或者接口的时候有一个完美过渡的装置。流槽材料:应采用与井墙一次砌筑的砖砌流槽,以保证与井基、井墙共同受力。在雨水检查井中,当两处是相同直径的管道相连时,流槽顶与管中心平,不同直径的管道相连时,流槽顶一般与小管中心平;在污水检查井中,流槽顶一般与关内顶平。
(2)跌水井
排水管道中由于管道落差较大,按正常管道坡度无法满足设计要求时,采取做一个内部管道有落差的检查井来满足设计方案,因为在井内水流产生跌落故此这样的井称为跌水井。该项目中由于多处雨、污水管道上下游管道标高差≥1.0m,应采用竖槽式混凝土跌水井(直线外跌)
控制要点:跌水井下基础应设100mm,井墙以及底板采用2φ12环筋钢筋混凝土(HRB335级钢),钢筋锚固长度33d,搭接长度40d,坐浆、抹三角灰均用1:2防水水泥砂浆,流槽用M7.5水泥砂浆砌MU10砖,1:防水水泥砂浆抹面,厚度20mm。
▲图五:竖槽式混凝土跌水井(直线外跌)
(3)雨水沉砂池
沉砂池主要用于去除雨水中粒径大的砂粒,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。其工作原理是以重力分离为基础,故应控制沉砂池的进水流速,使得比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒能够随水流带走。
管控要点:沉砂池底素土首先应夯实,上层施以150mmC15素混凝土基础,为防止渗水,基础上层1:2水泥砂浆内应掺有5%防水剂抹面20mm,并且高出最高水位250mm。入池管道在距沉砂池立面墙边240mm内上下面应施以原浆稳固,沉砂池顶应用C20混凝土压顶100mm承载铸铁算子。
(4)污水消能井
在落差大的排水、给水或者泄洪等水流管线阶段中,要考虑在自身结构中消除水流挟带的能量。水流落差大的管线容易发生空蚀和空蚀破坏,水流的失稳容易产生振动和噪声,在处于明满流交替状态时,对建筑物及其不利。消能机理主要表现在掺气水流从竖井跌入消能井中上、下翻滚,相互冲撞消能。
管控要点:管井开挖时应注意素土夯实,在底部素土未夯实的情况下禁止做混凝土垫层和基础,100mm混凝土垫层采用C15素混凝土,上方加装150mm厚C20钢筋混凝土底板,混凝土地板应比上方构筑物宽50mm,基础上应用C10混凝土砌筑流槽,流槽深度与排水管等高,流槽以及井壁等内区域用1:2水泥砂浆内掺5%防水剂抹面厚20mm,并高出最高水位250mm,井口处应用C20混凝土压顶100mm。

4.沟槽回填

管道安装验收合格后应立即回填,填时沟槽内应无积水,不得带水回填,不得回填淤泥、有机物及冻土,回填土中不得含有石块、砖及其它杂硬物体;沟槽回填应从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填,确保管道不产生位移,必要时可采取限位措施;管沟的回填夯实应采用“中松侧实法”,即管道两侧的回填压实度高(90%),而管顶以上500mm内压实度相对较低(85%),如两侧压实,当土壤受力变形,摩擦力向上,如两侧不实,土壤不均匀沉降,摩擦力向下,中松侧实利用摩擦力使管道得到更好地支撑;从管底基础至管顶上部500mm以内,必须用人工回填,严禁用掘土机回填,管顶0.5m以上部位可采用机械回填,机械不能直接在管道上部行驶。
管中至管底区域范围内采用中砂或粗砂分层回填密实,压实度≥95%,分层厚度≤200mm,管中至管顶上方500mm高度范围内采用风化砂分层回填密实,分层厚度≤200mm,压实度管顶以上≥90%,管顶以下≥95%,管道正上方压实度≥85%,回填完成后方可采用原土回填。
管控要点:管中以下中粗砂固定管沟,此处应采用人工夯实,否则管道易产生左右偏移、标高偏离等问题,管上采用风化砂分层夯实。
综上所述,小区市政工程地下管线的综合排布关系着一个小区的最根本的民生问题,只有对施工过程以及地下管线控制妥当,才能充分发挥出小区市政的作用,进而提高人们的生活质量水平。这就要求相关管理人员提高自身的专业素养,对施工过程和施工质量严格把控,避免出现安全隐患,为人类建设美好的生存空间。