在冷库(—18度)系统的回气过热度控制在多少度是最理想的状态,欢迎大家留言讨论一下
在冷库(—18度)系统的回气过热度控制在多少度是最理想的状态,欢迎大家留言讨论一下
2楼
冷库制冷系统的回气过热度范围,一般会有15~20℃左右,冰箱冰柜制冷系统的过热度会达到30℃左右。
如冷库的蒸发温度为-23℃(此时的库温约为-18℃),压缩机的吸气温度为-5℃,回气过热度应为-23℃-(-5℃)=-18℃。此时回气管结霜至压缩机的吸气阀法兰为止,压缩机的排气温度正常,冷凝压力与当时的环温相对应,库温降温稳定。
如果冷库制冷系统的回气过热度小,反而就不正常了。
回复
3楼
不知道楼主说的什么系统,以常见的采用热力膨胀阀和冷风机的库为例,回气过热度由膨胀阀决定,常见的热力膨胀阀其开启过热度,也叫净装配过热度为3K,有效过热度也就是调节过热度2-5K,通常把热力膨胀阀的装配过热度和有效过热度之和称为工作过热度,也就是通常说的膨胀阀过热度,也就是5-8K
回复
4楼
减小蒸发器过热度,提高蒸发器效率是业界的追求,蒸发器过热度大了就意味着蒸发器内没有足够的液态制冷剂可供蒸发,蒸发器的后段都是过热蒸汽,没有发挥制冷效能.在尽量降低蒸发器过热度的同时,还需要合理的控制蒸发器过热度,避免供液量过大造成压缩机湿压缩,通常采用热力膨胀阀的蒸发器,其过热度控制在5-8K.现在很多冷库采用电子膨胀阀供液,电子膨胀阀反应灵敏,控制精度高,蒸发器过热度可以做到更低
回复
5楼
什么是“回气过热度”?什么是“膨胀阀过热度”?两种完全不同的概念要搞清楚,避免答非所问,引起他人误解,要正确回复楼主的问题。
回复
6楼
两位老师说的都是制冷工程人需要了解的知识,谢谢两位的分享
回复
7楼
荣昌制冷:膨胀阀过热度的调整对系统的回气(吸气)过热度不会产生直接的影响关系。即使存在关系,对于如此范围的回气过热度,也不存在根本性的影响。
回复