1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软启动柜故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是: (1) 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)。 (2) 电源缺相,软启动柜保护动作(检查电源)。 (3) 软启动柜的输出端未接负载(输出端接上负载后软启动柜才能正常工作)。 2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是: (1) 在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)
1、在调试过程中出现起动报缺相故障,软启动柜故障灯亮,电机没反应。出现故障的原因可能是:
(1) 起动方式采用带电方式时,操作顺序有误(正确操作顺序应为先送主电源,后送控制电源)。
(2) 电源缺相,软启动柜保护动作(检查电源)。
(3) 软启动柜的输出端未接负载(输出端接上负载后软启动柜才能正常工作)。
2、用户在使用过程中出现起动完毕,旁路接触器不吸合现象。故障原因可能是:
(1) 在起动过程中,保护装置因整定偏小出现误动作。(将保护装置重新整定即可)
(2) 在调试时,软启动柜的参数设置不合理。(主要针对的是55KW以下的软启动柜,对软启动柜的参数重新设置)
(3) 控制线路接触不良(检查控制线路)
3、用户在起动过程中,偶尔有出现跳空气开关的现象。故障原因有:
(1) 空气开关长延时的整定值过小或者是空气开关选型和电机不配。(空气开关的参数适量放大或者空气开关重新选型)
(2) 软启动柜的起始电压参数设置过高或者起动时间过长。(根据负载情况将起始电压适当调小或者起动时间适当缩短。)
(3) 在起动过程中因电网电压波动比较大,易引起软启动柜发出错误指令。出现提前旁路现象。(建议用户不要同时起动大功率的电机,)
(4) 起动时满负载起动(起动时尽量减轻负载)
襄阳源创电气有着15年丰富的电气经验,生产一体化液体电阻起动器,低压固态软起动器,高压笼型电机软起动装置,高压固态软起动装置,静止式进相器,变负载进相器,高压无功功率补偿装置,低压动态无功补偿装置,高压动态无功补偿装置,为用户提供售后服务,品质保障,请广大客户在选购时请认准襄阳源创电气!