风机盘管Y型过滤器如何清洗?
辨识度除外
2021年06月16日 10:04:09
来自于通风排烟
只看楼主

一、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水: 1. 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作; 2. 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物; 3. 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。 二、切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。

一、关闭风机盘管的冷冻水进出阀门。打开风机盘管排气阀放水:

1. 排气阀出水,并由大到小到无水出,说明冷冻水进出阀门完好,可继续做第二步工作;

2. 排气阀不出水,有可能排气阀被堵,可打开冷冻水进水阀门,用冲水的办法排去污物;

3. 排气阀出水不断,有可能阀门没关紧,拧紧冷冻水时进出阀。拧紧冷冻水进出阀门后,仍出水不断,说明阀门坏,上报主管。


二、切开Y型过滤器保温层,打开Y型过滤器螺盖,用容器接水,取出滤网。打开冷冻水出水阀门,利用回水压力,反冲散热盘管污物,直到出清水,再关闭出水阀门,将清洗后的滤网装入,封闭螺盖。



三、先打开冷冻水进水阀门,使排气阀排气,直到排气阀长出水,再拧紧排气阀放气螺丝,打开冷冻水出水阀门。


四、检查各阀门连接点,有无渗漏。

1. 无渗漏,马上恢复Y型过滤器保温;

2. 有渗漏,对渗漏点进行维修或处理。并恢复Y型过滤器保温层。

            

五、检查出风情况。

1. 检查盘管电机情况,判断电机转速是否正常,温度是否正常,声音是否正常。有异常马上向相关人员报告;

2. 检查并清洗出风滤网,回风滤网,保证滤网清洁,通风顺畅。



六、检查冷凝水排出情况。清除托水盘污物,检查托水盘出水口有无堵塞。托水盘积水,最容易产生藻类维生物,堵塞出水口,甚至出水管。如果有藻类维生物产生。

1. 一定要用抹布彻底抹尽清除。如果冷凝出水管有维生物堵塞,要用废金属纺织软管,吹通即可。

2. 托水盘安装要求出水口端低,便于排水。如有积水,可检查出水口端高低情况,进行调节,调节困难或有其它原因,报告相关人员。

相关推荐

APP内打开