同标高不同混凝土标号如何浇筑?
hbhs1976
hbhs1976 Lv.2
2008年03月12日 08:59:09
来自于建筑施工
只看楼主

框剪结构,柱、剪力墙混凝土标号C40,梁、板C30。商品混凝土,输送泵浇筑。有何好方法浇筑请多多相告谢谢谢谢!!!!!!

框剪结构,柱、剪力墙混凝土标号C40,梁、板C30。商品混凝土,输送泵浇筑。有何好方法浇筑请多多相告谢谢谢谢!!!!!!
免费打赏
ljz728
2008年03月20日 03:28:50
2楼
不管柱顶留或不留施工缝,均应先用塔吊吊斗或混凝土泵输送柱等级的混凝土就位,分层振捣,在楼面梁板处留出45°斜面。在混凝土初凝前,随之泵送浇筑楼面梁板的混凝土。采用这种方法浇捣楼层柱、墙、梁、板混凝土时,应重点控制高低强度等级混凝土的邻接面不能形成冷缝,故宜在柱顶梁底处留设施工缝,以缩小节点核心区高强度等级混凝土浇捣时间,避免高低强度等级混凝土的邻接面形成冷缝。同时对梁柱节点钢筋密集的核心区用小型插入振捣器加强振捣,杜绝漏振死角,对于钢筋确实过分密集的情况,应事先和设计单位联系采取适当的技术措施,确保节点核心区混凝土的密实性和设计强度。
回复
qin.jq
2008年03月24日 16:23:04
3楼
楼上设计院的吧!笑死了!我也碰到过这样设计的,还画了节点图,倒45度,实际上是扯淡。打泵送,调成同标号的,否则一层板,浇两次了。一次较,骗鬼吧!按规范,柱、剪力墙浇好停1~1.5小时,再浇梁板,也是扯淡;还有,振动砼时,振动棒不能碰钢筋,怕钢筋传力,让已初凝的砼破坏!这些都是设计院人编的,让他们施工现场锻炼两年,就不会白痴了!
回复
ljz728
2008年03月24日 18:59:59
4楼
实际中,一般用快易收口网隔开。楼上的是不是没搞过施工。
回复
cindy.tan
2008年03月25日 11:48:54
5楼
其实设计院真的应该考虑一下实际操作的可行性。把标号调为同样的是最好最明智的选择,不然的话现在估计一般的施工队伍会在梁底留置施工缝,先浇筑C40至梁底,再浇筑C30的梁板,至于与梁同高度的柱顶段,也不会煞费苦心的浇筑C40。个人看法,希望得到批评指正
回复
wy736872729
2008年03月25日 12:49:57
6楼
设钢板网隔开来。使之不溢流.
回复
mayunjun
2008年03月25日 14:25:27
7楼
高层建筑的框架结构节点处,经常会出现柱混凝土强度等级比同一层梁板高的情况,通常的施工方法是先浇节点处混凝土强度等级高的核心部分,然后于初凝前再浇梁板混凝土。只要采取的针对性措施到位,并精心施工,梁柱节点高低强度等级混凝土交界处附近的裂缝完全可以得到避免。
回复
hbhs1976
2008年03月25日 19:04:50
8楼
非常支持2楼、5楼主的看法。搞过施工的
回复
jasonlee131
2008年03月25日 22:49:22
9楼
设计单位一般出于造价上的原因不会对梁、板采用高标号的混凝土,斜45度节点应该算是现在比较通用的吧,不过我在工地上见过,即使用了钢丝网隔离浇完后效果也不太好.
唉!大家都有难处,体谅下吧.
回复
hyh3671068
2008年04月11日 18:29:55
10楼
设计图纸上一般先浇筑柱高等级混凝土,在两端留45度施工缝,用钢丝网隔离,我认为施工有难度,我顺便问以下,施工缝留的位置在梁端的位置
回复
wangzai83
2009年12月05日 22:55:35
11楼
这个问题其实不管设计和施工都是很头疼的。
对于设计来说,有的时候混凝土等级确实不可能调的一致,比如高层框剪,墙和柱的混凝土有可能会用到C50 C60
但是梁板根本不可能调到这么高,板的混凝土标号大于40就容易出现裂缝,而且混凝土标号提高,最小配筋率也需要提高,这样建设的甲方肯定不干。
对于施工而言,墙柱混凝土标号与梁板不统一,甚至有的时候梁板的混凝土标号也不同,施工起来难度确实很大,操作不是很容易。
这些问题还真的那些研究规范条文的专家们好好考虑一下,当然如果在可控的状态下,设计成统一标号的混凝土是大家都希望看到的结果