污水处理设计中几种重要参数的计算
水处理新秀
2021年05月31日 15:44:08
来自于水处理
只看楼主

1.需氧量计算 式中: R—混合液理论标准需氧量; a'— 活性污泥 微生物每代谢1kgBOD所需的氧气kg数,对于 生活污水 ,a'值一般采用0.42~0.53之间,本方案取0.5; Q —污水的流量(m3/ d); Sr—被降解的 BOD浓度进水BOD浓度与出水BOD浓度之差(g / L);


1.需氧量计算

式中:
R—混合液理论标准需氧量;
a'— 活性污泥 微生物每代谢1kgBOD所需的氧气kg数,对于 生活污水 ,a'值一般采用0.42~0.53之间,本方案取0.5;
Q —污水的流量(m3/ d);
Sr—被降解的 BOD浓度进水BOD浓度与出水BOD浓度之差(g / L);
b'—每1 kg活性污泥每天自身氧化所需的氧气kg数,一般采用0.188~0.11之间,本方案取0.15;
V —曝气池有效容积,m3;
XV—挥发性总悬浮固体浓度(g / L),总悬浮固体浓度的0.75~0.85倍,取0.8。
2、供气量

R —混合液需氧量(kg/h);
CS(20)—20℃氧在蒸馏水中的溶解度(mg/L);
ɑ、β—杂质、盐类修正系数;
ρ—压力修正系数;
C—曝气池出口处溶解氧浓度(mg/L);
Csb(T)—r温度为最不利温度条件时的溶解氧。

式中:
Csb(30)—30 ℃时,鼓风曝气池内混合液溶解氧饱和度的平均值(mg / L);
Cs(30)— 30 ℃时,氧在蒸馏水中的溶解度7.63(查表)(mg / L);
EA—空气扩散器的氧转移效率,设计中取为20%;
Pb—空气扩散装置出口处的绝对压力(Pb=P+ρgH),pa;
H—曝气装置安装深度。
3、风机供气量

式中:
Gs—曝气池供气量(m3/ h);
R0—混合液需氧量(kg / h);
0.28—标准状况下空气中的氧气含量;
EA—空气扩散器的氧转移效率,设计中取为20%。
4、剩余污泥量计算

式中:
X —剩余污泥量(kg / d);
Y —污泥产率系数(VSS/BOD5),一般采用0.5~0.65,本设计采用0.6;
S0—生物反应池进水BOD5浓度(kg /m3);
Se—生物反应池出水BOD5浓度(kg / m3);
Q —污水量(m3/ d);
V —生物反应池池容积(m3);
Kd—衰减系数,0.04~0.075(给排水手册) ;
f—ss的污泥转化率 (MLSS/SS)g/g,无实验资料时取0.5~0.7,取0.6;
SS0、SSe—进出水悬浮物质量浓度(kg/ m3);
XV—反应池内混合液挥发性悬浮固体平均浓度(kgMLVSS/m3),在条件一定时,MLVSS/MLSS是较稳定的,对城市污水,一般是0.75~0.85。


免费打赏

相关推荐

APP内打开