1.1设计任务 某城镇污水处理厂 1.2设计内容 1.根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。 2.按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示。进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。 3.进行各构筑物的尺寸计算,各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用。 4.设备选型计算。
1.1设计任务
某城镇污水处理厂
1.2设计内容
1.根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。
2.按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示。进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。
3.进行各构筑物的尺寸计算,各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用。
4.设备选型计算。
5.平面和高程布置。根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。
6. 编写设计说明书、计算书。
1.3 基本资料
1、 设计流量:
Q平=30000+ 28×1000 m3/d(No学号,1~33号)
总变化系数:KZ= 1.4
2、污水水质:
COD=200-300mg/L
BOD5=100-150 mg/L
SS=200mg/L
NH3-N=35 mg/L
pH=6~9
3、受纳水体:
位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m,常水位标高320.3m。
4、选址:
根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。该城市污水主干管终点(污水厂进水口)的管内底标高321.00m。
5、气象资料:
该地区全年主导风向为西南风。地势平坦,地质情况良好,满足工程地质要求,夏季水温25℃,冬季水温15℃,常年平均水温20℃。
6、处理要求:
处理水水质中BOD5、COD、SS、NH3-N满足GB18918-2002一级B标准,处理后的污水纳入河流,对污泥进行稳定化处理、脱水后泥饼外运填埋或作农肥。
7、其他资料:
厂区附近无大片农田,各种建筑材料均能供应,电力供应充足。
1.4 设计水质水量计算
1.4.1 污水厂选址
未经处理的城市污水任意排放,不仅会对水体产生严重污染,而且直接影响城市发展发展和生态环境,危及国计民生。所以,在污水排入水体前,必须对城市污水进行处理。而且工业废水排入城市批水管网时,必须符合一定的排放标准。最后流入管网的城市污水统一送至污水处理厂处理后排入水体。
在设计污水处理厂时,厂址对周围环境、基建投资及运行管理都有很大影响。
选择厂址应遵循如下原则:
1.为保证环境卫生的要求,厂址应与规划居住区或公共建筑群保持一定的卫生防护距离,一般不小于300米。
2.厂址应设在城市集中供水水源的下游不小于500米的地方。
3.厂址应尽可能设在城市和工厂夏季主导风向的下方。
4.要充分利用地形,把厂址设在地形有适当坡度的城市下游地区,以满足污水处理构筑物之间水头损失的要求,使污水和污泥有自流的可能,以节约动力。
5.厂址如果靠近水体,应考虑汛期不受洪水的威胁。
6.厂址应设在地质条件较好、地下水位较低的地区。
7.厂址的选择要考虑远期发展的可能性,有扩建的余地。
1.4.2 处理工艺的选择
1.污水处理工艺流程
处理厂的工艺流程是指在到达所要求的处理程度的前提下,污水处理个单元的有机结合,以满足污水处理的要求,构筑物的选型则是指处理构筑物形式的选择,以达到各构筑物的最佳处理效果,两者是互有联系,互为影响的。
城市生活污水一般以BOD物质为其主要去除对象,因此,处理流程的核心是二级生物处理法——活性污泥法为主。
本工程采用生物除磷脱氮的A2/O工艺。这种工艺特点是利用原污水中可生化降解物质作碳源,在去除污水中BOD物质的同时也能有效去除磷和氮。
具体的流程为:污水进入水厂,由水泵提升经过格栅至平流沉砂池,再由集配水井进入初沉池,经初沉池沉淀后,大约可去初SS 45%,BOD 25%,污水进入曝气池中曝气,从一点进水,采用AA/O生物脱氮除磷工艺。在二次沉淀池中,活性污泥沉淀后,回流至污泥泵房。
2.污泥处理工艺流程
污水处理厂在处理污水的同时,每日产生大量污泥,这些污泥若不进行有效处理,必然对环境造成二次污染。由于初沉污泥含水率低,一般不需要浓缩处理,可直接进行消化和脱水处理。剩余污泥来自曝气池,含水率较高,需要先进行浓缩处理后再消化脱水处理。
具体过程为:初沉池污泥直接进入贮泥池,二沉池的剩余污泥由螺旋泵提升至浓缩池,浓缩后的污泥进入贮泥池,再由泥控室投泥泵提升入消化池,进行中温二级消化。一级消化池的循环污泥进行套管加热,并用搅拌。二级消化池不加热,利用余热进行消化,消化后污泥送至脱水机房脱水,压成泥饼,泥饼运至厂外。
本设计采用的工艺流程如下图所示。(图1)
1.4.3 污水水量计算:
1.平均日流量
2.最大日流量
1.4.4 污水水质计算:
根据国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定城市二级污水处理厂一级B标准,各个污染物的出水水质标准如下表1所示:
基本控制项目最高允许排放浓度(日均值)(单位:mg/L) 表1
序号 |
基本控制项目 |
一级标准 |
二级标准 |
三级标准 |
||
A标准 |
B标准 |
|||||
1 |
化学需氧量(COD) |
50 |
60 |
100 |
120 |
|
2 |
生化需氧量(BOD5) |
10 |
20 |
30 |
60 |
|
3 |
悬浮物(SS) |
10 |
20 |
30 |
50 |
|
4 |
动植物油 |
1 |
3 |
5 |
20 |
|
5 |
石油类 |
1 |
3 |
5 |
15 |
|
6 |
阴离子表面活性剂 |
0.5 |
1 |
2 |
5 |
|
7 |
总氮(以N计) |
15 |
20 |
|||
8 |
氨氮(以N计) |
5(8) |
8(15) |
25(30) |
||
9 |
总磷(以P计) |
05年12月31日前建设 |
1 |
1.5 |
3 |
5 |
06年1月1 日起建设的 |
0.5 |
1 |
3 |
5 |
||
10 |
色度(稀释倍数) |
30 |
30 |
40 |
50 |
|
11 |
PH值 |
6~9 |
||||
12 |
糞大肠菌群数/(个/L) |
103 |
104 |
104 |
A、下列情况下按去除率指标执行,当进水COD大于350mg/L时,去除率应大于60%;BOD大于160mg/L时,去除率应大于50%。
B、括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。
1.污水的SS处理程度计算
按照国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中规定城市二级污水处理厂一级B标准,总出水口处悬浮物SS浓度为20mg/l.则去除率为:
2.污水的BOD5处理程度计算
同理,总出水口污水的BOD5浓度为20mg/l.取进口BOD5浓度为150mg/l.则去除率为:
3.污水的COD5处理程度计算
同理,总出水口污水的COD浓度为60mg/l.取进口COD浓度为300mg/l.则去除率为: