【施工技术】施工现场三级电箱如何配置?图示详解,清晰明了!
建筑萌妹吓雨荷
2021年05月24日 16:55:16
来自于建筑构造
只看楼主

第一工程技术网_施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务 一般来说,施工现场用电应符合下列规定:1、采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);2、采用TN-S接零保护系统;3、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。下面基于施工现场

第一工程技术网_施工方案  工程造价 工程招标  预算  图纸  技术服务

一般来说,施工现场用电应符合下列规定:1、采用三级配电系统(即总配电柜或箱、分配电箱、开关箱);2、采用TN-S接零保护系统;3、采用三级漏电保护系统(即总配电箱漏电保护器、分配箱漏电保护器、开关箱漏电保护器)。下面基于施工现场实例图片,详解三级配电箱的配置,以供大家参考学习。


一  总配电柜或箱


总配电房要求:

1、配电房应自然通风,并应采用防止雨雪侵入和动物进入的措施。配置必要的消防器材。
2、配电房布置应合理,且操作方便,符合安全要求。配电房应张挂有总平面图、总系统图。
3、配电房的门向外开,并配锁。
4、配电房照明分别设置正常照明和事故照明。
5、配电柜或配电线路停电检修时,应悬挂“禁止合闸,有人工作”停电标志牌。停电时必须由专人负责。张挂电工操作规程。电柜前地面设绝缘胶。

6、配电房沿墙周边设置接地等压带。

总配电房设置立面示意图


总配电房设置平面示意图


总配电房设置剖面示意图


总配电柜现场图例详解:

①:电压表

②③④:电流表

①:电度表

①:总断路器保护器

②:总隔离开关

③:分路总隔离开关

④:分路总漏电保护器

总配电箱中的漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA.s。

①:相线涂刷有色油漆,作标志分色

②:设置N线连接端子

③:设置PE线端子

①:电箱门与金属箱体采用编织软铜线做电气连接

①:张贴系统接线图


二 分配电箱


分配电箱要求:

1、分配电箱的电器安装板上必须分设N线和PE线端子板。

2、分配电箱应装设总隔离开关、分路隔离开关,以及分路漏电保护器。

3、分配电箱不得安装插座做电气连接。

4、漏电保护器应装设在分配箱靠近负荷的一侧。

5、分配电箱与开关箱距离不得超过30m。

6、分配电箱的漏电开关额定漏电动作电流为100mA,额定动作时间为0.1S。


分配电箱现场图例详解:

分配电箱电器配置示意图


①:总隔离开关

②:分路隔离开关

③:分路漏电保护器

④:N线端子

⑤:电线按相序分色

⑥:采用编织软铜线做电气连接

⑦:PE线端子

⑧:接线端子

⑨:绝缘底板


①:总隔离开关

②:分路隔离开关

③:分路漏电保护器

④:N线端子

⑤:采用编织软铜线做电气连接

⑥:PE线端子

⑦:接线端子

⑧:电线按相序分色

⑨:绝缘底板

⑩:系统图


①:总隔离开关

②:分路隔离开关

③:分路漏电保护器

④:按相序分色

⑤:PE线端子

⑥:工作零线端子

⑦:编制软铜线

⑧:绝缘电工板

⑨:系统图


①:总隔离开关

②:分路隔离开关

③:分路漏电保护器

④:N线端子

⑤:PE线端子

⑥:接线端子

⑦:电线按相序分色

⑧:绝缘底板


临时电箱设置示意:

固定式分配电箱


移动式分配电箱



三 开关箱


开关箱要求:

1、必须按“一机一隔离一漏一箱”设置。

2、开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。

3、开关箱与控制设备的水平距离距离应在3米内。


开关箱现场图例详解:

开关箱电器配置示意图


双向机具(砂浆机)开关箱

①:隔离开关

②:控制线路开关

③:交流接触器正转

④:交流接触器反转

⑤:电线按相序分色

⑥:漏电保护器

⑦:热继电器

⑧:380V转24V变压器

⑨:PE线端子

⑩:控制指示灯

?:控制按纽

?:系统图

?:编织软铜线保护连接


锯木机开关箱

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:380V变24V变压器

④:电线按相序分色

⑤:控制线路开关

⑥:交流接触器

⑦:相序控制

⑧:热继电器控制

⑨:PE线端子

⑩:控制指示灯

?:控制按纽

?:系统图

?:编织软铜线保护连接


普通设备开关箱

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:电线按相序分色

④:PE线端子

⑤:接线端子

⑥:系统图

⑦:编织软铜线保护连接

⑧:绝缘底板

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:电线按相序分色

④:PE线端子

⑤:接线端子

⑥:系统图

⑦:编织软铜线保护连接

⑧:绝缘底板


交流焊机开关箱

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:二次侧空载降压保护器

④:电线按相序分色

⑤:PE线端子

⑥:接线端子

⑦:系统图

⑧:编织软铜线做门跨接线

⑨:绝缘底板


220V开关箱

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:插座

④:电线按相序分色

⑤:PE线端子

⑥:系统图

⑦:编织软铜线保护连接

⑧:绝缘底板

①:隔离开关

②:漏电保护器

③:插座

④:电线按相序分色

⑤:PE线端子

⑥:系统图

⑦:编织软铜线保护连接

⑧:绝缘底板


大型设备开关箱漏电开关参数选择


临时电箱设置示意:


固定式开关箱


移动式开关箱


免费打赏

相关推荐

APP内打开